检定互感器的电源及调节设备应具有足够的容量及调节细度,并应保证电源的频率为50±0.5Hz,波形畸变系数不得超过5%。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电能计量检定考试《电能计量检定考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
自动调节励磁装置及强行励磁用的电压互感器的二次侧 应装设熔断器
经互感器接入式低压电能计量装置装拆及验收标准化作业指导书规定安装互 感器时的工作内容包括
电流互感器一次绕组与电源串联接入, 并可靠固定
同一组的电流互感器应采用制造厂、 型号、 额定电流变比、 准确度等级、 二次容量均相同的互感器
电流互感器进线端极性符号应一致
正确连接电能表
检定电流互感器误差时由互感器校验仪灵敏度引起的测量误差应不大于被检电流互感器误差限值的
1/5
1/20
1/10
1/3
经互感器接入式低压电能计量装置装拆及验收标准化作业指导书规定安 装互感器时的工作内容不包括
电流互感器一次绕组与电源串联接入, 并可靠固定
同一组的电流互感器应采用制造厂、 型号、 额定电流变比、 准确度等级、 二次容量均相同的互感器
电流互感器进线端极性符号应一致
正确连接电能表
自动电压调节器应不需具有电压互感器回路失压时防止误强励的功能
电磁式电压互感器现场检验时电源及调节设备应具有足够的容量和调节细 度电源的频率和波形畸变系数不超过
50Hz±0.5Hz
60Hz±0.6Hz
0.05
0.15
检定数据应按规定的格式和要求做好原始记录0.1级及以上的作标准用的 电压互感器检定数据的原始记录至少
1
2
3
4
同一组电流互感器应采用相同的互感器
型号
额定变比及额定二次容量
准确度等级
以上答案全对
电能表互感器的检定原始记录应至少保存三个检定周期
电流互感器检定时用于检定的设备引入的测量误差不大于被检电流互感器 误差限值的1/10
安装电流电压互感器正确的选项是
电流互感器一次绕组与电源串联接入; 电压互感器一次绕组与电源并联接入
电流互感器一次绕组与电源并联接入; 电压互感器一次绕组与电源串联接入
同一组的电流、 电压互感器应采用制造厂、 型号、 额定电流变比、 准确度等级、 二次容量均相同的互感器
电流互感器进线端极性符号应一致
根据JJG313-2010测量用电流互感器检定规程检定数据应按规定的格 式和要求做好原始记录0.2级
2,1
3,2
3,1
4,2
检定电压互感器时为了使标准互感器的误差对检定结果的影响最小通常要求互感器的二次实际负荷等于所用的标准
±1%
±3%
±5%
±10%
互感器检定中使用的电源及调节设备应保证具有足够的容量及调节细度并应保证电源的频率为波形畸变系数不得超
50Hz
51±0.2Hz
51±0.5Hz
51±0.1Hz
互感器检定中使用的电源及调节设备应保证具有足够的容量及调节细度并应保证电源的频率为波形畸变系数不得超
50Hz
50±0.2Hz
50±0.5Hz
50±0.1Hz
电能表互感器的检定原始记录应至少保存个检定周期
检定三相五柱电压互感器应施加三相__电源
作为标准电压互感器用来检定电压互感器时一般要求其准确等级应比被检电压互感器高级两个互感器的电压比一般
两;不同
两;相同
三;相同
三;不同
电子式互感器现场校验规范规定测量误差时应按被检电子式电流互感器的准确度级别和本标准相关要求选择合适的
根据JJG314—2010测量用电压互感器检定规程要求所选标准器的准确 度等级应比被检电压互感器高出
热门试题
更多
标准电能表测定的电能量与被校电能表测定的电能量相比较即能确定被检电能表的相对误差
测定电能表基本误差时对于0.2级和0.5级表要求频率对额定值的偏差不应超过±0.2%
一张工作票中工作票签发人和工作负责人允许互相兼任
用万用表进行测量时不得带电切换量程以防损坏万用表
被试电子式电能表的准确度等级为1.0级时检定装置中标准电能表的准确度等级为0.2级
安装式电子式电能表校核常数通常采用计读脉冲数法恒定负载法和走字试验法
标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/4
没有计量检定规程的工作计量器具应通过校准比对等方式实现量值溯源后方可使用
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的可靠的保护接地
0.1级电能表标准装置的输出电压电流的波形失真度应不大于3%
在低压带电作业时钢丝钳钳柄应套绝缘管
JJG596-1999规程也适用于机电式感应系电能表的检定
0.1级准确度等级的检定装置中使用的工作标准表准确度等级应为0.1级
测定电能表标准装置的输出电流电压的波形失真度应选装置在常用量限及最大最小负载下进行该最大负载是指装置输出能接最多的被检表
1.0级电能表某点误差为+0.750%其化整后应为+0.70%
0.1级电能表标准装置标准表法的输出功率稳定度应不超过1.0%
标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值
0.05级电能表标准装置的检定周期不超过2年
电能表现场检验工作至少2人担任并应严格遵守电业安全工作规程的有关规定
0.1级电能表标准装置的监视电压电流表的等级应为0.5级
0.5级电子式多功能电能表电流线路视在功率消耗不应超过4VA
二次系统和照明等回路上的工作无需将__设备停电或做安全措施者应填用第一种工作票
__电压互感器二次侧要有一点接地金属外壳也要接地
自动空气开关前必须安装有明显断开点的隔离刀闸
测定电子式标准电能表的绝缘电阻时应采用1000V的兆欧表
测定1.0级电子式电能表误差要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于5%
装设接地线应先接导线端后接接地端
工作票签发人签发后应带领工作人员到现场负责该项工作
0.5级安装式电能表的标准偏差估计值应不大于0.1
电气工作人员在10kV配电装置上工作其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m