应急备用电源的选择根据允许中断供电时间及负载的();()来合理地选择应急电源。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蓄电池静止型不间断供电装置  备用电源  发电机组  UPS  
某建筑高度120m的办公楼,备用电源连续供电时间不应小于180分钟  总建筑面积19000㎡的地下商场,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  某建筑高度90m的综合楼,地上21层,每层建筑面积4800㎡,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  某建筑高度23m的医院,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  总建筑面积为110000㎡的博物馆,备用电源的连续供电时间不应小于90分钟  
某建筑高度为15m的医院,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  某综合办公楼建筑高度120m,备用电源连续供电时间不应小于180分钟  建筑高度为85m的综合楼,地上21层,每层建面4800m2,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  总建筑面积为110000m2的博物馆,备用电源连续供电时间不应小于90分钟  总建筑面积为19000m2的地下商场,备用电源连续供电时间不应小于60分钟  
作为允许中断供电时间为15s以下的应急电源  大型、中型商业性大厦,市电中断供电将会造成经济效益较大损失  有一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或不经济合理  为保证一级负荷中特别重要的负荷用电  
重要场所(如监控中心等)的应急备用电源  当用电负荷允许中断供电时间要求在5s以内时  当用电负荷允许中断供电时间要求在1.5s以内时  中断供电将造成较大政治影响时  
建筑高度为24m的医院综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.5h  总建筑面积为10000㎡的老年人活动中心,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h  建筑高度为110m的综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h  总建筑面积为5000㎡的儿童游乐场,消防应急照明备用电源连续供电时间为0.5h  
火灾自动报警系统  消防联动控制系统  消防应急照明和疏散指示系统  消防电梯  
某医疗建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h  某总建筑面积大于100000m2的商业建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h  某老年人照料设施的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h  某建筑高度110m的办公楼的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h  
应急电源可以是蓄电池  应急电源供电回路应自成系统,且应将其他负荷接入应急供电回路  应急电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求  应急电源的供电时间,应满足用电设备最长持续运行时间的要求  
城市综合管廊,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h  总建筑面积150000㎡的大型商业综合体,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h  地下人防工程中10000㎡的商场,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h  三类城市交通隧道,消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h  
某总建筑面积25000㎡的地下、半地下建筑备用电源的连续供电时间为1.0h  某总建筑面积3800㎡医疗建筑备用电源的连续供电时间为1.0h  某总建筑面积800㎡老年人照料设施备用电源的连续供电时间为1.0h  建筑高度120m的民用建筑,备用电源的连续供电时间为1.0h  
建筑高度为102m的写字楼,备用电源的连续供电时间为1.5h  建筑高度为16m的老年人照料设施,备用电源的连续供电时间为0.5h  总建筑面积为100000m2的5层大型商场,备用电源的连续供电时间为0.5h  建筑高度为24m的医疗建筑,备用电源的连续供电时间为1.0h  
允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启的发电机组  允许中断供电时间为30s及以下的供电,可选择带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路  允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置,蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置  允许中断供电时间为10s及以上的供电可选择发电机组  