当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

湿式自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的喷头数不应超过()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m  雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器  报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m  水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa  
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组  干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m  
湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只  干式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过700只  预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只  当自动喷水灭火系统中的配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。  
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa  湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa  
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m  保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数  
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m  报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m  水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa  
保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组  每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀  

热门试题

更多