风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.2倍 表面式换热器应具有合格证明,并在技术文件规定的期限内,外表无损伤 冷冻水和冷却水系统水压试验的试验压力为工作压力的1.25倍,最低不小于0.6MPa 热水采暖系统水压试验的试验压力为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时系统顶点试验压力不小于0.3MPa
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 试验压力应符合设计要求。 塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa 应以系统顶点工作压力加 0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 试验压力应符合设计要求。 热水供应系统水压试验压力应为系统工作压力加0.1MPa 在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
压力不大于 0.3MPa 压力不小于 0.3MPa 不大于工作压力 不小于工作压力
系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 系统的工作压力加0.5MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 系统工作压力的1.5倍,且系统顶点的试验压力不小于0.6MPa 系统工作压力的1.1倍,且系统顶点的试验压力不小于0.6MPa
0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.5MPa
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工做压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.6MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.2MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa