暂设电力变压器供电位置的确定 暂设电力变压器容量的计算选择 依据施工现场暂设用电位置绘出供电立体图 各路供电干线的布局及其导线截面的计算 首先对施工现场的用电量进行估算后,确定变压器的容量,要求变压器的容量应满足施工用电所需的实际功率
施工现场暂设用电临时性弱 施工现场用电量变化大 供电前端随项目生产进度进展 施工现场安全用电防范措施差 暂设电临时观念强
实际施工阶段工程量清单特征描述与设计图纸不符时,以实际施工项目特征描述为准 投标人根据投标施工组织设计或施工方案调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,可以变动 列入综合单价中的暂估价不得变动 总承包服务费由承包人自主确定
暂拆适用于低压供电用户 用户办理暂拆手续后,供电企业应在5天内执行暂拆 超过暂拆规定时间要求复装接电者,按新装手续办理 用户申请暂拆时间最长不得超过6个月
用户办理暂拆手续后, 供电企业应在五天内执行暂拆 暂拆时间最长不得超过六个月。 暂拆期间, 供电企业保留该用户原容量的使用权 暂拆原因消除,用户要求复装接电时,须向供电企业办理复装接电手续并按规定交付费用。上述手续完成后, 供电企业应在五天内为该用户复装接电 超过暂拆规定时间要求复装接电者,按新装手续办理
暂设电力变压器位置的确定,应根据建筑物的具体位置和施工现场周围环境而定 为了施工场地内的安全,__线路尽量不要穿越施工现场,如__线路沿施工现场建筑物周边敷设,应保持100m间隔距离 暂设电力变压器位置应尽量靠近负荷中心,如施工面积大、周边距离过长、又分期进行施工建设时,需要考虑负荷中心的发展,选择暂设电力变压器位置需留有余地 选择暂设电力变压器位置时,选择环境保护条件较好的地方,尽量避开环境污染严重、地质条件差等地方 暂设电力变压器低压供电侧敷设的电缆线路不宜过长,规范规定一般电压损失率应小于或等于15%,线路过长则供电线路的电压损失将过大,一般供电半径应控制在700m左右