干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min 水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa 距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB 不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm
干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min 水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa 距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB 各种不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 按照距离偏差±20mm进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合相关要求
预作用双连锁系统充水时间不大于1min 干式自动喷水灭火系统充水时间不大于2min 预作用单连锁系统充水时间不大于2min 雨淋系统充水时间不大于2min
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组 该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置 该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头 该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm
0.15;0.75 0.3;0.45 0.15;0.45 0.3;0.75
自动喷水湿式灭火系统 自动喷水干湿两用灭火系统 自动喷水雨淋灭火系统 自动喷水预作用灭火系统
不大于8m、不大于8m 不大于6m、不大于7m 不大于8m、不大于7m 不大于7m、不大于6m
对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m 对于储压型系统,当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于6m 对于储气瓶型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于8m 对于储气瓶型系统,当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于6m
干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用系统的管道充水时间不大于3min 水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa 距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB 不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm
当管道的公称直径等于或大于 40mm时, 每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于 1 个,且防晃支架的间距不宜大于 15m 管道支架、 吊架与喷头之间的距离不宜小于 500mm 配水支管上每一直管段、 相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个, 吊架的间距不宜大于 3. 6m. 管道支架、 吊架与末端喷头之间的距离不宜大于 500mm
不大于8m、不大于7m 不大于6m、不大于7m 不大于7m、不大于7m 不大于7m、不大于6m
不小于500mm 不小于50mm 不大于500mm 不大于50mm