在自动喷水灭火系统中,吊架距末端喷头不大于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min  水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa  距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB  不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个  喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm
  
干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min  水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa  距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB  各种不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个  按照距离偏差±20mm进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合相关要求  
预作用双连锁系统充水时间不大于1min  干式自动喷水灭火系统充水时间不大于2min  预作用单连锁系统充水时间不大于2min  雨淋系统充水时间不大于2min  
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组  该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置  该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头  该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm  
自动喷水湿式灭火系统  自动喷水干湿两用灭火系统  自动喷水雨淋灭火系统  自动喷水预作用灭火系统  
不大于8m、不大于8m  不大于6m、不大于7m  不大于8m、不大于7m  不大于7m、不大于6m  
对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m  对于储压型系统,当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于6m  对于储气瓶型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于8m  对于储气瓶型系统,当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于6m  
干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用系统的管道充水时间不大于3min  水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa  距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB  不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个  喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm  
当管道的公称直径等于或大于 40mm时, 每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于 1 个,且防晃支架的间距不宜大于 15m  管道支架、 吊架与喷头之间的距离不宜小于 500mm  配水支管上每一直管段、 相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个, 吊架的间距不宜大于 3. 6m.  管道支架、 吊架与末端喷头之间的距离不宜大于 500mm  
不大于8m、不大于7m  不大于6m、不大于7m  不大于7m、不大于7m  不大于7m、不大于6m  
湿式自动喷水灭火系统  二氧化碳灭火系统  泡沫-水喷淋灭火系统  自动喷水灭火系统  
自动喷水湿式灭火系统  自动喷水干湿两用灭火系统  自动喷水雨淋灭火系统  自动喷水预作用灭火系统  