当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对某独立建造的剧场进行防火设计, 下列关于防火分隔的做法, 错误的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔  厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔  厂房内设置休息室,并设置1个独立的安全出口  厂房内设置堆放木材制品的中间仓库,采用防火墙与生产车间分隔  
电梯井和电气竖井合用  送风机房的电线通过电梯井进行敷设  电梯层门的耐火完整性为2h  电梯井与机房采用耐火极限2.00h防火隔墙和甲级防火门分隔  
住宅部分与非住宅部分之间,采用耐火极限1.5h的不燃性楼板完全分隔  非住宅部分设置敞开楼梯间  住宅部分设置防烟楼梯间  非住宅部分防火分区最大面积5000㎡  住宅部分与非住宅部分之间,采用设置甲级防火门的防火墙完全分隔  
该建筑为二类高层住宅建筑  该商场与住宅建筑之间采用不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙与1.50h的不燃性楼板进行完全分隔  该商场的防火分区建筑面积为2500m2  住宅部分与商场共用2部防烟楼梯间  
在五层的剧场一间厅室面积250平方,设两个疏散门  采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部分分隔  仅置了火灾自动报警系统  该剧场采用乙级防火门与其他部位分隔  该建筑设有两部楼梯间,剧场通过这两部楼梯进行疏散  
剧场设置在民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不性楼板与其它区域进行分隔,墙上设置的门应采用乙级防火门  观众厅的一个厅、室的建筑面积不宜大于400m²,疏散门不应少于2个  剧场设置在民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯  剧场建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔  设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统  
舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙  剧场等建筑的舞台与观众厅之间隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙  电影放映室.卷片室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔  舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔  
办公室贴邻氨压缩机房建造,其耐火等级为二级,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与氨压缩机房分隔,安全出口独立设置  某休息室设置在服装厂房内,隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  某办公室与氧气储藏间贴邻建造,并采用防火墙进行分隔  某办公室设置在油布仓库内,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某休息室设置在棉麻仓库内,隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  
某商场,中庭处防火卷帘的宽度为32m  某服装厂房内,防火分区处的分隔宽度为28m,防火卷帘宽度8m  某丙烯腈厂房,厂房内防火分区处的分隔宽度22m,防火卷帘宽度6m  某超市,防火分区处的分隔宽度为39m,防火卷帘宽度15m  某煤油仓库,防火分区处的分隔宽度为42m,防火卷帘宽度13m  
住院部分可设置在该建筑地下一层和地下二层  该病房楼应按一类高层公共建筑进行防火设计  病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔  病房楼内相邻护理单元之间防火隔墙上的门应采用乙级防火门  
中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔,采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于0.50h  高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统  中庭应设置排烟设施  中庭内不应布置可燃物  
地下汽车库与地下超市之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔  汽车库设置在住宅楼地下一层,采用耐火极限为1.5h的楼板进行分隔  汽车库与火灾危险性为甲、乙类的厂房贴邻建造,采用防火墙分隔  地上汽车库内设置修理车位,采用防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板分隔  
仓库顶层部分区域设员工宿舍  每层用4h防火墙划分为3个防火分区,防火墙上设甲级防火门  仓库与办公室贴邻建造,并采用3h防爆墙分隔  仓库与室外楼梯之间设置门斗,门斗采用2h防火隔墙,隔墙上设甲级防火门  
该仓库每层划分为2个防火分区  该仓库内的防火分区采用防火墙进行分隔  该仓库地下防火分区采用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口  该仓库地上采用封闭楼梯间,地下采用防烟楼梯间  通向疏散走道或楼梯的门采用乙级防火门,首层靠墙外侧可采用卷帘门  
防火间距大于30m  提高防火分隔构件的耐火极限  比赛厅防火分区面积为25000m2,经过性能化防火设计与专家论证,可以保证消防安全的需要。  探测器主要为感烟探测器和火焰探测器  地上密闭场所设置机械排烟系统时,同时设置补风系统  
中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔,采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于0.50h  高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统  中庭应设置排烟设施  中庭内不应布置可燃物  
某休息室贴邻氯酸钾厂房建造,防火隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门  某办公室贴邻面粉研磨车间建造,其耐火等级为一级,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与厂房分隔,安全出口独立设置  某办公室布置在二级耐火等级的机油仓库内,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某办公室设置在二级耐火等级的酚醛泡沫塑料仓库内,采用防火墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  某休息室设置在粒径大于2mm的工业成型硫黄仓库内,隔墙上与其他区域相连的门采用乙级防火门  
防火分区A直通室外安全出口的总净宽度为4.1m  防火分区B直通室外安全出口的总净宽度为8.3m  防火分区之间采用防火墙、防火卷帘进行防火分隔  防火分区A直通室外的安全出口的数量为1个  A防火分区利用B防火分区的疏散总宽度为1.9m  
汽车库与办公楼之问要采用防火墙分隔  汽车库应采用封闭楼梯间,楼梯间的门应采用乙级防火门  设有自动喷水灭火系统时,汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m  汽车库如果设置室外金属楼梯,则通向室外金属梯的门应采用乙级防火门  

热门试题

更多