你可能感兴趣的试题
检查转子轴颈的椭圆度、锥度和连轴器端面的不平行度 检查转子绕组有无匝间短路,测量定、转子绕组的直流电阻及转子绕组的交流阻抗 测量定子绕组的绝缘电阻,并进行直流泄漏的交流耐压试验 用2500V兆欧表测量转子绕组的绝缘电阻
检查转子轴颈的椭圆度、锥度和联轴器端面的不平行度 检查转子绕组有无匝间短路,测量定转子绕组的直流电阻及转子绕组的交流阻抗 测量定子绕组的绝缘电阻,并进行直流泄漏的交流耐压试验 用2500伏兆欧表测量转子绕组的绝缘电阻
变压器绕组直流电阻; 发电机定子绕组的直流电阻; 断路器导电回路电阻; 消弧线圈的直流电阻。
变压器绕组直流电阻 发电机定子绕组的直流电阻 断路器导电回路电阻 消弧线圈的直流电阻
测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比 在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量各相直流电阻 交流工频耐压试验1min 用1000V绝缘电阻表测量转子绝缘电阻 发电机空载特性
测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比 在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量各相直流电阻 交流工频耐压试验1min 用1000V绝缘电阻表测量转子绝缘电阻
电动机绕组的直流电阻 变压器绕组的直流电阻 隔离开关的接触电阻 断路器的接触电阻
变压器绕组直流电阻 发电机定子绕组的直流电阻 断路器导电回路电阻 消弧线圈的直流电阻。
测量绕组的绝缘电阻 测量绕组的吸收比:对于1000V及以上的电动机应测量绕组的吸收比。吸收比不应低于2.0,中性点可拆开的电动机应分相测量吸收比 测量绕组的直流电组:对于1000V以上或100kW以上的电动机,测量各相绕组直流电阻值,相互差别不应相过其最小值的2%;对于中性点未引出的电动机,可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的5% 同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压值为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V,但也不应高于出厂试验电压值的75% 测量电动机轴承的绝缘电阻,当有油管路连接时应在油管安装后,采用1000V绝缘电阻表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ