当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当被监视区域温度参数达到报警条件时,( )火灾探测器应输出火灾报警信 号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态  釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。  釆用故障电弧模拟发生装置产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态。  剩余电流发生器通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,具有0-1000mA电流调节功能。  
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时, 探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持;  监控设备应发出监控报警声、 光信号, 并记录报警时间;  监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。  探测器监测区域的温度达到报警设定值时, 探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持;  
由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统  
感光探测器适用于监视有易燃物质区域的火灾  感光探测器特别适用于阴燃阶段的燃料火灾  红外火焰探测器不适合有大量烟雾存在的场合  紫外火焰探测器特别适用于无机化合物燃烧的场合  
感光探测器适用于监视有易燃物质区域的火灾  感光探测器特别适用于阴燃阶段的燃料火灾  红外火焰探测器不适合有大量烟葬存在的场合  紫外火焰探测器特别适用于无机化合物燃烧的场合  
探测信号  警报信号  预警信号  火灾报警信号  
由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定値时,探测器的报警确认灯不应点亮;  探测器监测区域单位时间故障电孤的数量达到报警设定值时, 探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保抟;  监控设备应发出监控报警声、 光信号, 并记录报警时间;  监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。  
电气火灾监控设备应能接收来自探测器的报警信号,并在30s内发出声、光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。  当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应在30s内发出报警信号。  当被监视部位温度达到报警设定值时,测温式电气火灾监控探测器应在40s内发出报警信号。  当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应30s内发出报警信号。  
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给  若风机发生故障、 探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象, 导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的 150%或小于正常吸气流量的 50%时, 探测器应在 100s 内发出故障信号  若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时, 探测器应在 100s 内发出火灾报警信号  吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化, 实现早期火灾探测报警功能。  

热门试题

更多