你可能感兴趣的试题
球墨铸铁管 钢丝网骨架塑料复合管 加厚钢管 无缝钢管
聚丙烯给水管 聚乙烯给水管 工程塑料管 硬聚氯乙烯给水管
球墨铸铁管 无缝钢管 钢丝网骨架塑料复合管 热浸镀锌加厚钢管 不锈钢管
埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道; 埋地管道当系统工作压力大于1.20MPa且小于L60MPa时,宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管; 架空管道当系统工作压力大于 1.20MPa且小于1.60MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管 架空管道当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
0.6PMa 0.8PMa 0.75PMa 1.0PMa
法兰连接 螺纹连接 钢塑过渡接头连接 锁紧型承插式连接
E 电熔连接
埋地消防给水管道,当设计对支墩没有要求时,应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩 埋地钢丝网骨架塑料复合管应做防腐处理 当采用球墨铸铁时宜采用承插连接 当采用钢丝网骨架塑料复合管时应采用电熔连接 埋地管道进行防腐处理后,应按数量抽查20%,且不应少于10个
聚丙烯给水管 聚乙烯给水管 工程塑料管 硬聚氯乙烯给水管
法兰连接 螺纹连接 钢塑过渡接头连接 锁紧型承插式连接 E 电熔连接
系统工作压力为0·8MPa的镀锌钢管供水管道,水压强度试验压力为1·2MPa 系统工作压力为0·6MPa的球墨铸铁管供水管道,水压强度试验压力为1·1MPa 系统工作压力为0·4MPa的钢丝网骨架塑料复合管供水管道,水压强度试验压力为0·8MPa 系统工作压力为0·6MPa的钢丝网骨架塑料复合管供水管道,水压强度试验压力为0·9MPa
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
0.6MPa,1.2MPa 0.8MPa,1.2MPa 0.9MPa,1.1MPa 1.0MPa,1.1MPa
0.48MPa 0.8MPa 0.6MPa 0.9MPa