你可能感兴趣的试题
给被测设备放电 兆欧表开路试验 兆欧表短路试验 兆欧表开路和短路检验
兆欧表的”L”与”E”接线柱的引线不能混在一起 测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电 测量时,应保持兆欧表的转速恒定,不要摇得忽快忽慢,使指针不稳 以上答案均正确
按被测设备的电压等级选择兆欧表; 兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱; 测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面; 测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位; 测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟; 对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
试验前将兆欧表“L”桩头直接用引线连接电缆线芯 兆欧表应放置平稳,操作时用力应均匀 兆欧表空短接时,指针应在无限大“∞”位置 测试前先消除外部泄漏的影响 兆欧表以120转/分钟为宜
检查兆欧表机械部分有无故障 估计兆欧表的零值误差 检查兆欧表的输出电压 检查兆欧表的输出电流
必须正确选用兆欧表; 连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接; 每次使用前均需检查兆欧表是否完好; 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻; 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。
500V兆欧表 1000V兆欧表 3000V兆欧表 2500V兆欧表
检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差 检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零,判断兆欧表是否可用 检测兆欧表的输出电压 检查兆欧表的输出电流
“L”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞” “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0” “G”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0” “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”