消防控制室与主控制室合并设置 贮煤场的室外消防用水量采用15L/s 设置控制中心火灾自动报警系统 主厂房周围采用环状消防给水管网
厂区设置集中报警系统 运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65 消防控制室与集中控制室分别独立设置 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停
屋外配电装置 火力发电厂的烟囱、冷却塔 发电厂的主厂房 发电厂和变电所的控制室
运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65 厂区设置集中报警系统。 消防控制室与集中控制室分别独立设置 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停
主厂房应有不少于1个安全出口 集中控制楼至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间 主厂房集中控制室的建筑面积小于60m²时可设置1个安全出口 配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15m 主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不应超过50m
屋外配电装置 火力发电厂的烟囱、冷却塔 发电厂的主厂房 发电厂和变电所的控制室
消防控制室与主控制室合并设置 储煤场的室外消防用水量采用15L/s 设置控制中心火灾自动报警系统 主厂房周围采用环状消防给水管网
火力发电厂主厂房生产过程中的火灾危险性为丁级,要求厂房的建筑构件的耐火等级为三级 火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件应采用A级材料,保温材料应采用B级材料 计算机室、控制室、电子设备间,应设排烟设施,机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于3次计算 主厂房集中控制室的房间疏散门不应少于2个,当房间位于两个安全出口之间,且建筑面积小于或等于120㎡时可设置1个疏散门。