排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,应在15s内启动与设计要求一致的送风口、送风机 当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 当火灾确认后,应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
六楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启着火点所在防烟分区内所有的常闭式排烟口,而不打开同层其他防烟分区内的常闭式排烟口 手动打开位于首层大厅内的排烟口,火灾自动报警系统应联动启动两台排烟风机 三楼发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启该层及上一层的排烟风机 四楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启4-6层的常闭式排烟口 在消防控制室手动控制盘上应能手动控制两台排烟机的启停
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只感温探测器的报警信号("与”逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号 消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为3个 消防联动控制器接收到防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启,排烟口开启的反馈信号作为开启排烟风机的触发信号 由挡烟垂壁两侧的2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号
该建筑的排烟系统竖向分段独立设置且每段高度为30m 该排烟系统采用内壁光滑的难燃材料制作 排烟管道内壁为金属,管道设计风速为25m/s 火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟口 任意一个常闭排烟阀开启时,排烟风机能联动启动
排烟系统垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置280℃排烟防火阀,该阀应处于常闭状态 排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应处于常开状态 该防烟分区任一点至最近的排烟口的水平距离不应超过30m 走道内排烟口设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.50m
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置; 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m 排烟口的风速不宜大于 20.0m/s
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
手动报警按钮被按下时联动该防烟分区排烟口启动,排烟风机同时启动 走道上的常闭式排烟口被手动开启时,排烟风机同时启动 走道的感烟探测器报警时,联动排烟风机启动 排烟防火阀关闭时联动排烟风机关闭
排烟风机入口处设置的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并连锁关闭补风机 将同一防烟分区内的两只独立的感温探测器的报警信号,作为排烟口、排烟阀开启的联动触发信号 排烟口、排烟阀的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 带有温控功能的自动排烟窗的温控释放温度设定值为60℃
每层任意两只独立的火灾探测器报警,应联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启 建筑中任一排烟阀或排烟口开启时,相关排烟风机、补风机应能自动启动 任一楼层发生火灾,应在 15s 内联动该楼层的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。 确认火灾后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,自 动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动 当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机 有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定
安装位置应符合国家标准和设计要求 应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于0.5m 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见的位置 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应安装在距楼地面1.3~1.5m便于操作的位置
消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动 消防联动控制器应显示排烟口开启的动作反馈信号 消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号 消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀的开启