你可能感兴趣的试题
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件的其他断路器 相邻断路器
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器; 对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
同名回路应布置在不同串上,以免当一串的中间断路器故障或一串中母线侧断路器检修,同时串中另一侧回路故障时,使该串中两个同名回路同时断开 如有一串配两条线路时,应将电源线路和负荷线路配成一串 对特别重要的同名回路,可考虑分别交替接入不同侧母线 2回进出线,考虑2台断路器 4回进出线,考虑3台断路器
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器
一台半断路器接线中,同名回路必须接入不同侧的母线 一台半断路器接线中,所有进出线回路都必须装设隔离开关 一台半断路器接线中,电源线应与负荷线配对成串 一台半断路器接线中,同一个"断路器串"上应同时配置电源或负荷
1号机和出线组成一个完整串、2号机组成另一个完整串,共上6台断路器 1号机和出线组成一个完整串、2号机通过2个断路器接入两母线,即5台断路器(一串半) 1号机和出线组成一个完整串、2号机通过1个断路器接入Ⅰ母线、另一侧经隔离开关接入Ⅱ母,即装4台断路器 1号机和出线组成一个完整串、2号机采用跨条接入Ⅰ母线和Ⅱ母线即形成3台型接线
0.2s~0.3s 0.1s~0.15s 0.05s~0.10s 0.4s~0.5s
双母线接线方式下的主变断路器 双母线接线方式下的母联或分段断路器 3/2 接线方式的边断路器 3/2 接线方式的中间断路器