检修设备试运后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
三种人考试《三种人考试复习题一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
工作许可人值班员在完成施工现场的安全措施后还应.
会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压
对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
和工作负责人在工作票上分别签名
检修设备试运后仍需工作时工作许可人按工作票要求重新布臵安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后
进行电力线路施工作业或认为有必要现场勘察的检修作业施工检修单位 均应根据任务组织现场勘察并做好记录
工作票签发人和工作负责人
工作许可人和工作负责人
工作票签发人和工作许可人
简称三种人每年应进行三种人资格考试合格后以发文形式公布
工作票签发人、工作负责人和工作许可人
工作班成员、工作负责人和工作许可人
工作票签发人、专责监护人和工作负责人
值班负责人、工作负责人和工作许可人
许可人负责人4分工作中间需要启动检修设备试运时工作负责人应将全体工作人员撤离到安全地点然后将所持 工
许可人负责人2分检修设备试运后仍需工作时工作 许可人按工作票要求重新布臵安全措施并会同工作负责人重新
工作许可人对工作负责人指明带电设备的位臵和注意事项后工作许可人和工作负责人在工作票上分别
工作中如有特殊情况需要变更安全措施时应经的同意
工作许可人
工作负责人
工作负责人和工作许可人
进行电力线路施工作业或认为有必要现场勘察的检修作业施工检修单位均应根据任务组织现 场勘察并做好记录
工作票签发人和工作负责人
工作许可人和工作负责人
工作票签发人和工作许可人
应负工作的安全责任
工作票签发人
工作负责人
工作负责人和许可人
工作票签发人、工作负责人和许可人
工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点然后将所持工作票交工作许可人试运后尚需工作时工作许可人按工作票
工作许可人和工作负责人在现场再次检查所做的安全措施时可以用手触试来证明检修设备确无电压
检修工作开始以前工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行工作负责人向工作班成员交
检修工作开始以前到现场检查安全措施确已正确地执行
工作负责人
工作许可人
工作负责人和工作许可人共同
工作负责人或工作许可人
试运后发现缺陷尚需工作时工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作后工作负责
许可手续
安全检查
工作票登记
开工后如有特殊情况工作负责人和工作许可人任何一方均可以变更检修设备的安全措施以及与检修设备相关联运行
检修工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施
检修工作结束后试运转必须征得检修人员同意并将检修工作负责人所持工作票收回工作许可人手中检查设备是否具
工作许可人在完成施工现场的安全措施后还应①会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施证明检修设备确无
对工作负责人指明带电设备的位置
对工作负责人交待注意事项
对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
电力安全工作规程规定检修后的设备应进行试运检修设备试运工作应由工作负责人提出申请
热门试题
更多
在屋顶坝顶陡坡悬崖吊桥以及其他危险的边沿进行工作临空一面应装设安全网或防护栏杆否则工作人员应使用安全带
测量杆塔配电变压器和避雷器的接地电阻解开或恢复接地引线时无需戴绝缘手套可直接接触与地电位断开的接地引线
两台及以上起重设备抬吊同一物件应制订专门的起重作业安全技术措施并经设备运维单位审批作业时应有专门技术负责人在场指导
封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程__配电线路的架空绝缘导线应在的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置
所有未接地或未采取绝缘遮蔽断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路和设备都应视为带电
高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用上下脚手架应走斜道或梯子作业人员可以沿脚手杆或栏杆等攀爬
在配电变压器测控装置二次回路上工作应按低压带电工作进行
当发现金属材料的配电箱电表箱箱体带电时工作人员不应直接接触箱体应断开上一级电源将其停电查明带电原因并作相应处理
在没有栏杆的脚手架上工作高度超过1.5m时应使用安全带或采取其他可靠的安全措施
动火作业作为电气工作票的附加工作时电气工作票负责人应担任动火工作负责人
动火执行人无须具备国家有关部门颁发的有效特种作业人员资格证书
低压不停电作业时应先断开相线后断开零线断开的引线线头不需采取绝缘包裹等遮蔽措施
动火工作票分为一级动火工作票二级动火工作票和三级动火工作票
电气测量作业的非金属外壳的仪器应与地绝缘金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程凡发现工作人员有饮酒精神不振时禁止登高作业
柱上变压器台架工作若变压器的低压侧无法装设接地线应采用绝缘遮蔽措施
低压不停电作业前应采取绝缘隔离遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施若无法采取遮蔽措施时则将影响作业的带电设备停电
测量线路绝缘电阻若有感应电压无需将相关线路同时停电只要取得许可通知对侧后即可进行
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程有关密闭空间作业规定无需许可工作人员可直接进入电缆沟疏水沟下水道井下等密闭空间处工作
如在格栅式的高处平台上工作应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施
钳形电流表应保存在干燥的室内使用前不必擦拭干净
低温或高温环境下进行高处作业时应采取保暖和防暑降温措施作业时间不宜过长
电流表电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸需要断开__回路的应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后方能进行
电缆故障声测定点时可直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程10kV杆塔上带电核相时作业人员与带电部位保持不小于0.7米的作业安全距离核相工作应逐相进行
在配电设备区进行清洁维护等不触及运行设备的工作时只要保持距离可不设专人监护
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程必须动火作业时应尽可能地把动火时间和范围放宽到最高限度
使用单梯工作时梯与地面的斜角度为60°左右
二次侧核相时应防止二次侧短路或接地
热门题库
更多
学习强国
汉语水平考试
建构筑消防员
三种人考试
政法干警
PLC系统
正常人体结构
助产士
开放式大学会计专业
中国质量协会考试
助听器验配师
体育学
移动电子商务
电工中级工
移动网络集客认证考试
安监电