你可能感兴趣的试题
照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线不得在汇流排上连接,不得绞接。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。
插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 零线和保护接地线应在汇流排上连接 配电箱内应标明用电回路的名称和功率 每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个 每个三相分支回路的电流不宜超过16A
灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 零线和保护接地线应在汇流排上连接 配电箱内应标明用电回路的名称和功率 每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个 每个三相分支回路的电流不宜超过16A
相线采用黄、绿、红 中性线用红色 保护线用绿色线 保护线用绿/黄双色线
确认外电源插座托架上的琥珀色“EXTPWR/AVAIL”灯燃亮即可 确认外电源插座托架上的白色“EXT/PWRNOTINUSE”灯燃亮即可 确认外电源插座托架上的琥珀色“EXTPWR/AVAIL”灯及白色“EXT/PWRNOTINUSE”灯同时燃亮 确认外电源插座托架上的琥珀色“EXTPWR/AVAIL”灯及白色“EXT/PWRNOTINUSE”灯同时熄灭