火灾报警控制器在检测时,实际安装数量在6~10台者,抽验()台。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

实际安装数量在100只以下者,抽验15只(每个回路都应抽验)  实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)  实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只  被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求  
火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量在100只以下者,抽验25只(每个回路都应抽验)  火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于25只  火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求  电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能  
实际安装数量在5只以下者,全部抽验  实际安装数量超过(6~10)只,抽验5只  实际安装数量超过10台者,按实际安装数量(30~50)%的比例、但不少于5台抽验  被抽验探测器应用标准气体进行检验  
实际安装数量在100只以下者,抽验20只  实际安装数量在100只以下者,抽验10只  实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只  实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于10只  被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求  
火灾报警控制器应按实际安装数量全部进行功能检验  消防联动控制系统中的区域显示器,实际安装10台,抽验总数为5台  如装有80只手动火灾报警按钮,抽验总数为20只  各类消防用电设各主、备电源的自动转换装置,应进行2次转换试验,每次试验均应正常  
实际安装数量在5台以下者,全部抽验  实际安装数量在(6~10)台者,抽验5台  实际安装数量超过10台者,按实际安装数量(30~50)%的比例、但不少于5台抽验  抽验时每个功能应重复(1~2)次  
抽验了9台火灾报警控制器中的3台  抽验了30只火灾探测器中的10只  在消防控制室内操作室内消火栓泵启停3次  压力开关、电动阀、电磁阀检查了安装数量的一半  对所有广播分区进行选区广播,对共用扬声器进行强行切换  
实际安装数量在3台以下者,全部检验  实际安装数量在6~10台者,抽验3台  实际安装数量超过10台者,按比例进行抽检,抽验总数不应少于3台  实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验
  
实际安装数量在5台以下者,全部检验  实际安装数量在6~10台者,抽验3台  实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台  各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求  
实际安装数量在100只以下者,抽验20只  实际安装数量在100只以下者,抽验10只  实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只  实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于10只  被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求  