你可能感兴趣的试题
A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统 B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统 C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系 采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动
干粉灭火剂适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)、可燃液体以及带电设备的初起火灾。但不适合扑灭可燃气体 泡沫灭火器适用于扑灭A类(如木材、棉麻)和B类(石油、油脂)的初起火灾 自动喷水灭火系统是一种固定自动灭火系统,它具有自动灭火和自动报警功能 细水雾灭火系统灭火效率高,同时对环境无影响它能够替代卤代烷等对环境有破坏的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 雨淋系统 泡沫—水喷淋灭火系统
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
自动喷水灭火系统 重复启闭预作用灭火系统 水喷雾灭火系统 水幕系统
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
工作性能稳定 灭火效率高 适用于寒冷地 不污染环境
瓶组式细水雾灭火系统 开式细水雾灭火系统 泵组式细水雾灭火系统 闭式细水雾灭火系统
工作性能稳定 灭火效率高 适应于寒冷地区 不污染环境
工作性能稳定 灭火效率高 适用于寒冷地区 不污染环境
排油注氮灭火系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 气体灭火系统
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统 工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统