当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙不应开设其他门窗洞口 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启 所有建筑封闭楼梯间均应采用双向弹簧门
地下室可采用封闭楼梯间 裙房应采用封闭楼梯间 在避难层,疏散楼梯间的门应开向疏散楼梯的方向 地下部分的楼梯间应在首层直通室外并与其他部位用耐火极限为2.5h的防火隔墙分隔
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 2层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 疏散楼梯间应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门 建筑的地下或半地下部分与地上部分严禁共用楼梯间
建筑高度50m的公共建筑,前室采用机械加压送风系统,在顶部设置加压送风口,楼梯间采用自然通风方式 建筑高度50m的公共建筑,防烟楼梯间设置机械加压送风设施,合用前室不设机械加压送风设施 地下汽车库与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统 封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用,不设置机械加压送风系统,在首层设置外门
3. 00 2. 50 2. 00 1. 00 0. 50
地下变电站安全出口数量不应少于2个 地下室与地上层严禁共用楼梯间 地下变电站楼梯间应设乙级防火门,并向疏散方向开启 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启 配电装置室中间隔墙上的门均应采用向疏散方向开启的乙级防火门
100mm厚加气混凝土砌块 100mm厚陶粒混凝土空心砌块 12mm+75mm+12mm厚耐火纸面石膏板 100mm厚GRC板
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯问,但应采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙不应开设其他门窗洞口 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯问时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启 所有建筑封闭楼梯问均应采用双向弹簧门
该建筑地上的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统 该建筑地下的封闭楼梯间应设置机械加压送风系统 该建筑地上的防烟楼梯间应设置常开式送风口 该建筑地上的防烟楼梯间前室应设置常闭式送风口
地上与地下共用楼梯间,楼梯间形式为防烟楼梯间 首层疏散门靠近门口外2m处设置台阶 地上病房疏散走道净宽度为1.4m 首层外门采用向外开启的安全玻璃门,门净宽1.3m
楼梯间竖向要保持上下直通,但在各层的位置可以改变 地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,可以与地,上层共用楼梯间 疏散楼梯间和走道上的阶梯可以采用螺旋楼梯和扇形踏步 楼梯间及其室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭的电梯井 首层楼梯间应设直通室外的山口
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙不应开设其他门窗洞口 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启 所有建筑封闭楼梯间均应采用双向弹簧门
靠近标准层或防火分区的两端布置,应设置楼梯间(室外楼梯除外),便于双向疏散 靠近电梯间布置,将人们经常使用的路线和应急路线结合起来,利于快速疏散 (半)地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,且不宜与地上层共用楼梯间 疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,应采用螺旋楼梯和扇形踏步 楼梯间内不应有影响安全疏散的突出物