当接地电流流过接地装置时,如果人体两脚接触地面上水平距离为0.5米的两点,则人体将承受跨步电压 当接地电流流过接地装置时,如果在地面离设备水平距离为0.5m的地方与沿设备外壳垂直向上距离为1.5米处的两点被人触及,则人体将承受接触电压 当接地电流流过接地装置时,如果在地面离设备水平距离为0.8m的地方与沿设备外壳垂直向上距离为1.8米处的两点被人触及,则人体将承受接触电压 当接地电流流过接地装置时,如果人体两脚接触地面上水平距离为0.8米的两点,则人体将承受跨步电压
0.8,1.2 0.8,1.8 0.6,1.2 0.6,1.8
当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离为1.8m处两点间的电位差,称为接触电势 人们接触该两点时所承受的电压称为接触电压(接触电位差)。接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差,称为最大接触电势,人们接触该两点时所承受的电压称为最大接触电压 地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压(跨步电位差) 接地网外的地面上水平距离0.3m处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压
在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为0.8m)的两点间的电位差; 接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差; 接地网外的地面上,水平距离为0.8m处对接地网边缘接地极的电位差; 在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为1.0m)的两点间的电位差。
0.6m、1.5m; 0.8m、1.8m; 1.0m、2.0m; 1.2m、2.5m。
当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离为1.8m处两点间的电位差 人们接触该两点时所承受的电压 地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差 接地网外的地面上水平距离0.3m处对接地网边缘接地体的电位差
电气设备或架构的外壳一般都与接地装置联结,当电气设备单相绝缘损坏时,将有接地电流流过接地装置,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的双曲线形状的分布电位 接触电压常取地面到设备水平距离为0.8m处与设备外壳离地面垂直距离为1.8m处两点之间的电位差 接触电压是指当电气设备发生单相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差 接触电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。接触电压值可通过计算或实测得到,其数值不应超过规定的安全电压值
电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差 流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在该地面上离设备水平距离为0.8m,沿设备垂直距离为1.8m间的电位差 接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的大电位差 接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差
0.8m,1.8m 1.8m,0.8m 0.5m,0.8m 1.8m,1.5m
接地装置由接地线和接地体组成 接地电流是经接地装置流入大地的流散电流 接地电阻是指接地装置自身的电阻,分为冲击接地电阻和工频接地电阻 距离接地体10m以外的地方为大地零电位点 在短路电流以半球面形状向大地扩散的过程中,电流流经的面积越来越大,电流遇到的阻力也越来越大。
接地短路电流流过接地装置,在人接触设备外壳或构架时,在人体手和脚间的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,在地面上离设备水平距离0.8m处与设备外壳或架构间的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,在地面上离设备水平距离0.8m处与墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,在地面上离设备水平距离0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差。
接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边沿接地极的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,人体两脚间的电位差; 接地短路电流流过接地装置,且人体跨于接地网外与接地网间时两脚间的电位差。
离地面垂直距离2.5m的带电部分 设备外壳、架构或墙壁离地面垂直距离1.8m处 设备外壳、架构或墙壁离地面垂直距离1.9m处 设备外壳、架构或墙壁最突出部位
跨步电压数值和人体与电流入地点的距离以及跨步大小有关。人的跨步一般按0.8m考虑,人体距离电流入地点越远,跨步电压数值越小;当离开电流入地点20m以外时,跨步电压接近于零;越接近,则跨步电压越大 降低跨步电压的措施有:①深埋接地极;②采用网状接地装置,并缩小接地网的间隔;③敷设水平均压带 跨步电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流 跨步电压是指人活动在具有分布势位的地面,人的两脚之间所承受的电位差。电流通过接地装置向大地流散时,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的分布电位。此时,人走在具有分布电位的地面上,两脚间约一步距离的两点间的电位差即为跨步电压
接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离0.8m的两点间的电位差 接地短路电流流过接地装置时,接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边沿接地极的电位差 接地短路电流流过接地装置时,人体两脚间的电位差 接地短路电流流过接地装置,且人体跨于接地网外与接地网间时两脚间的电位差
人脚与地下接地网 人脚与地面上接地部分 地面上水平距离为0.7m的两点 地面上水平距离为0.8m的两点