你可能感兴趣的试题
报警阀阀体底边距离地面 1.2m 细水雾分区控制阀距离地面 1.2m 气体灭火系统选择阀操作手柄距离地面 1.2m 泡沫混合液立管上设置的控制阀距离地面 1.2m 储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口 距离地面 0.2m
每组泡沫产生器泡沫混合液管道的独立控制阀设置在防火堤内 两个泡沫产生器合用-根泡沫混合液立管 泡沫混合液立管使用管卡固定在罐壁上,管卡间距为3m 储罐上泡沫混合液立管下端设置了锈渣清扫口,采用闸阀封堵
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫灭火系统实际设计泡沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生 器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助 泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压 泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 按泡沫混合液设计用量最大的储罐储备消防水和泡沫液
除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣 对氨封储罐泡沫产生器的密封处进行检查,发现泄应及时更换密封 对储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈渣 对管道过滤器滤网进行清洗,发现锈蚀应及时更换 对压力式比例混合装置的胶囊进行检查,发现破损应及时更换
水雾喷头与储罐外壁的距离为0.85m 水雾喷头采用离心雾化喷头 供水立管下端设置锈渣清扫口,距储罐基础项面距离为500mm 供水立管用管卡固定在管壁上,管卡间距为2.5m
每月维护保养内容 每季度维护保养内容 每年维护保养内容 每天维护保养内容
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,按最大的储罐罐内用量来确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为200L/min 沿防火堤外设置的泡沫消火栓的间距为50m 泡沫消防水泵启动后,泡沫混合液输送到保护对象的时间为3.5min 该储罐区采用液上喷射系统
储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为0.3-0.5m 连接泡沫产生装置的泡沫混合液上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧,并应竖直安装 泡沫产生装置入口处的管道应用管卡固定在支架上 锈渣清扫口采用闸阀时,应竖直安装
除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣 储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈 管道过滤器滤网进行清洗,发现锈蚀应及时更换 压力式比例混合装置的胶囊进行检查,发现破损应及时更换 对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下喷射,泡沫-水喷淋系统,固定式泡沫炮灭火系统应进行喷泡沫试验
12.5L/(min·㎡) 12.0L/(min·㎡) 11.0L/(min·㎡) 10.0L/(min·㎡)
储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道,以及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道,需要全部冲洗,清除镑渣 每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道,以及高倍数泡沫产生器进口端控 制阀后的管道外,其余管道需要全部冲洗,清除镑渣 对液下喷射防火堤内泡沫管道可不冲洗,也可不清除锈渣 对高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道不用冲洗和清除镑渣 高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道设计时材料一般都是不锈钢的。
连接泡沫产生器的泡沫混合液管道上设置的压力表接口竖直安装,并靠近防火堤外侧 泡沫液储罐周围检修通基的宽度为0.8m 石油储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口距地面高度为0.3m 常压泡沫液储罐储存有氟蛋白泡沫液,泡沫液管道吸液口朝上安装
储罐上液上喷射系统,每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,泡沫混合液连续供给时间不应小于40min 固定顶储罐的保护面积应按其表面积确定 储罐上液上喷射系统,除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上