试验前应用空气进行预试验,试验压力宜为0.5MPa 真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验 试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.5倍 真空管道的试验压力应为0.3MPa
回升不超过0.25MPa 回升不超过0.53MPa 回升不超过0.65MPa 无变化
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压lOmin→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力的50%一按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至没计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压lOmin→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
制冷设备及管路系统安装完毕后,必须对系统进行气密性试验,以检查系统有无渗漏 经过气密性实验,如测得压力值超过计算的压力值时,要用肥皂水找到泄漏处,经处理后,重新试验,直到符合要求 进行真空试验,用真空泵将系统中空气抽出,使其剩余压力在氟系统中不高于6.5kPa 系统内如充灌氟利昂,当压力升至0.2~0.3MPa,应用卤素灯或酚酞试纸对系统进行检漏 真空试验保持24h,氟系统压力无变化,达到合格的标准
在试验压力下保持的时间内,如管道未发生异常现象,压力表指针不下降,即认为强度试验合格 管道升压时应缓慢进行,达到规定的试验压力以后,稳压3min,经检查无泄漏无变形为合格 环境气温在0℃以下时,放水以后要立即用压缩空气吹除积水,避免冻坏管道 蒸汽及热水采暖系统,在试验压力保持的时间内,压力下降不超过0.02MPa,即可认为合格
对灭火剂输送管道, 应取水压强度试验压力的 2/3 对气动管道, 应取驱动气体储存压力。 进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3mi n 内压力降不超过试验压力的 10%为合格。 试验时, 应逐步缓慢增加压力, 当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异状或泄露, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级升压 3mi n, 直至试验压力。 保压检查管道各处无变形、 无泄漏为合格。
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降,无渗漏为合格
升压前检查球壳表面应有结露现象 升压至试验压力的50%时保持15min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位做初次目视,做渗漏检查,确认无渗漏后继续升压 压力升至试验压力的80%时保持15min,再次做渗漏检查 压力升至试验压力时保持30min,然后将压力降至设计压力进行检查,以无渗漏为合格
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3; 对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。 关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格
试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍 当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查 全面检查如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力 在试验压力下稳压5min,再将压力降至设计压力,以发泡剂检验不泄漏为合格
设计压力的50% 0.6MPa 试验压力的50% 真空压力
稳压2.4h,压降不超过1% 稳压24h,压降不超过10% 稳压12h,压降不超过1% 稳压12h,压降不超过10%