自动排烟窗可通过温控释放装置启动,释放温度应大于环境温度()且小于100℃。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

通过火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动操作  现场手动操作  通过温控释放装置启动,释放温度应大于环境温度30度且小于100度  其他  
火灾自动报警系统联动启动  电气控制柜手动启动  现场手动启动  温控释放装置启动  排烟防火阀联锁启动  
火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动操作  现场手动操作  温控释放装置启动  系统断电  
火灾自动报警系统联动启动  电气控制柜手动启动  现场手动启动  温控释放装置启动  排烟防火阀联锁启动  
若该建筑每层划分为 1 个防火分区,5 个防烟分区。每个排烟系统担负 5 个防烟分区的排烟.火灾确认后, 应同时打开 5 个防烟分区的排烟阀。  火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相邻防烟分区的全部挡烟垂壁,30S 内挡烟垂壁开启到位  火灾确认后,火灾自动报警系统 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  火灾自动报警系统自动启动排烟窗时,自动排烟窗应在 60S 内开启完毕  自动排烟窗采用温度释放装置联动时,其温控释放装置应大于环境温度 30℃且小于 100℃  
火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动操作  现场手动操作  温控释放装置启动  系统断电  
大于环境温度30℃  大于环境温度70℃  280℃  小于100℃  大于100℃  
当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内自动关闭与排烟无关的通风空调系统  自动排烟窗当采用与火灾自动报警系统自动启动时, 自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕  带有温控功能自动排烟窗, 其温控释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃  当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 60s 内联动开启防烟分区的全部活动挡烟垂壁  当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防火分区的全部排烟阀、 排烟口、 排烟风机和补风设施  
排烟风机入口处设置的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并连锁关闭补风机  将同一防烟分区内的两只独立的感温探测器的报警信号,作为排烟口、排烟阀开启的联动触发信号  排烟口、排烟阀的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  带有温控功能的自动排烟窗的温控释放温度设定值为60℃  