系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 误将试警铃阀常开 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格前进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启
误将管网侧控制阀常开 未按照安装图纸进行安装调试 压力表管堵塞 误将试验管路控制阀打开 管道过滤器不能正常工作
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站
对于雨淋报警阀复位装置不能复位的处理,可拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位 对于雨淋报警阀组的水力警铃不报警,如果是因为杂物堵塞造成的,可检查水力警铃的配件并重新安装到位 对于雨淋报警阀不能进入伺应状态,如果是消防用水水质问题导致的,可将供水控制阀关闭,拆下过滤器滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位 如误操作将试验管路控制阀常开导致雨淋报警阀长期报警的,可关闭试验管路控制阀
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋振警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
雨淋报警阀组调试釆用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启 出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧