电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地 电缆的屏蔽层不接地
电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷器的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷器相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线,电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地 电缆的屏蔽层无需接地
直接与接地网相连 经过击穿保护器与地网相连 不与接地网相连
电缆的外屏蔽层在两端分别连接于继电保护安全接地网, 内屏蔽层应单端接于继电保护安全接地网 电缆的内屏蔽层在两端分别连接于继电保护安全接地网, 外屏蔽层应单端接于继电保护安全接地网 电缆的内屏蔽层在两端分别连接于继电保护安全接地网, 外屏蔽层两端悬浮 电缆的外屏蔽层在两端分别连接于继电保护安全接地网, 内屏蔽层两端悬浮
电缆屏蔽层须有一个接地电阻较小的接地极 电缆屏蔽接地不得与电气接地合用 保证电缆屏蔽层单点接地 屏蔽接地应尽量选择足够多的接地点接地
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连