在串补装置遇到区内外故障或拉合串补相关隔离开关时,串补控制保护不应出现误动作或误发告警的情况。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网反措考试《十八项电网反措变电运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
人工上砟整道作业正确的作业顺序是
方枕→串轨→起道→补砟→捣固→拨道
方枕→串轨→补砟→起道→捣固→拨道
串轨→方枕→起道→补砟→捣固→拨道
串轨→方枕→补砟→起道→捣固→拨道
安装串补的线路区内故障时线路保护联动串补旁路断路器和功能正确信号准确
串补故障录波设备应准确反映串补装置各模拟量和开关量状态能够向故障信息子站及时正确上送
应通过对电力系统区内外故障暂态过载短时过载和持续运行等顺序事件进行校核以验证串补装置的
串补电容后的短路电流比较串补电容前的短路电流值小
应进行串补装置接入对线路继电保护线路不平衡度电网次同步振荡等的影响分析应确定串补装置的控制和保护配置
小于;
等于;
大于
在线路保护跳闸经长电缆联跳旁路断路器的回路中应在串补控制保护开入量采取防止直流接地或交直流混线时引起
在一台半断路器接线中当有3个及以上的完整串时其配串原则宜为
同名回路配置在不同串内,并应接入不同侧母线,进出线应装设隔离开关;
同名回路配置在不同串内,并应接入不同侧母线,进出线不宜装设隔离开关;
同名回路配置在不同串内,可接入同侧母线,进出线不宜装设隔离开关;
同名回路配置在不同串内,可接入同侧母线,进出线应装设隔离开关。
应进行串补装置接入对电力系统的故障电流恢复电压工频过电压操作过电压等系统特性的影响分析确定串补装置的
串补电容在断路器之外时只要保护用电压互感器装在母线上就可使串补电容处于保护背后
火花间隙的强迫触发电压应不高于p.u.无强迫触发命令时拉合串补相关隔离开关不应出现间隙误触发火花间隙
1.7;
1.8;
1.9;
2.0
运行状态指设备不包括串补装置的都在合上的位置将电源至受电 端的电路接通
隔离开关
断路器
接地刀闸
二次压板
人工上砟整道作业正确的作业顺序是
方枕→串轨→起道→补砟→捣固→拨道
方枕→串轨→补砟→起道→捣固→拨道
串轨→方枕→起道→补砟→捣固→拨道
串轨→方枕→补砟→起道→捣固→拨道
应进行串补装置接入对线路继电保护线路不平衡度电网次同步振荡等的影响分析应确定串补装置的控制和保护配置
在串补装置从热备用运行方式向冷备用运行方式操作过程中应先拉开平台相对串补隔离开关后拉开平台相对串补隔
当电源送出系统装设串补装置时应进行串补装置接入对次同步振荡 的影响分析当存在次同步振荡风险时应确定抑
电力系统
发电机组
主变压器
无功补偿装置
应进行串补装置接入对等的影响分析应确定串补装置的控制和保护配置与线路继电保护的配合方式等措施避免出现
线路继电保护;
线路不平衡度;
电网次同步振荡;
潜供电流
应通过对电力系统区内外故障暂态过载短时过载和持续运行等顺序事件 进行校核以验证串补装置的能力
机械
短路
耐受
补偿
应进行串补装置接入对电力系统的等系统特性的影响分析确定串补装置的电气主接线绝缘配合与过电压保护措施主
潜供电流;
恢复电压;
工频过电压;
操作过电压
火花间隙的强迫触发电压应不高于2.0p.u.无强迫触发命令时拉合串补相关隔离开关不应出现间隙误触发火
热门试题
更多
有载分接开关检修后应测量全程的和合格后方可投运
现场放置时间超过个月的变压器应注油保存并装上储油柜和胶囊严防进水受潮
对目前正在使用的单铜管水冷却变压器应始终保持油压水压并加强运行维护工作同时应采取有效的运行监视方法及时发现冷却系统故障
生产厂家首次设计新型号或有运行特殊要求的220kV及以上电压等级变压器在首批次生产系列中应进行
水喷淋动作功率应大于8W其动作逻辑关系应满足变压器超温保护与变压器同时动作
在严重污秽地区运行的变压器可考虑在瓷套等措施
变压器本体保护宜采用跳闸方式
现场局部放电试验验收应在所有额定运行油泵如有启动以及工厂试验电压和时间下220kV及以上变压器放电量不大于pC
检修时当套管水平存放安装就位后带电前必须进行静放110~220kV套管静放时间应大于小时
220kV及以上电压等级的变压器电抗器每年在季节变化前后应至少各进行精确测温
采用排油注氮保护装置的变压器应采用的气体继电器
对强油循环的变压器在按规定程序开启所有油泵包括备用后整个冷却装置上不应出现
有载分接开关在安装时应按出厂说明书进行
对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于r/min的低速油泵
对于盘式电机油泵应注意防止铁心应为铁芯的平面摩擦
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
下列有关变压器抽真空规定正确的是
水喷淋动作功率应大于W其动作逻辑关系应满足变压器超温保护与变压器断路器开关跳闸同时动作
对运行超过20年的变压器不宜对本体进行改造性大修也不宜进行迁移安装应加强技术监督工作并逐步安排更新改造
新建或扩建变压器一般不采用冷方式
生产厂家首次设计新型号或有运行特殊要求的220kV及以上电压等级变压器在首批次生产系列中无必须要求的试验是
变压器本体储油柜与气体继电器间应增设以防储油柜中的油下泄而造成火灾扩大
强油循环冷却系统的独立电源的自动切换装置应定期进行试验有关信号装置应齐全可靠
应结合例行试验检修定期对灭火装置进行维护和检查以防止
检修时当套管水平存放安装就位后带电前必须进行静放500kV套管静放时间应大于小时
新安装的有载分接开关应对进行测试
作为备品的11066kV及以上套管如水平存放其应符合制造厂要求
每次拆接末屏后应检查
变压器运行中若需将气体继电器集气室的气体排出时为防止误碰探针造成瓦斯保护跳闸可将变压器重瓦斯保护切换为方式排气结束后应将重瓦斯保护恢复为方式
排油注氮保护装置应满足注油阀动作线圈功率应大于DC
热门题库