你可能感兴趣的试题
水喷雾喷头工作压力0.2MPa 保护面积按储罐的外表面积计算确定 水雾喷头采用撞击型水雾喷头 水雾锥沿纬线方向应相接,沿经线方向应相交,
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
距着火储罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却 着火的储罐应冷却,其相邻储罐可不冷却 着火罐和相邻罐的保护面积均应按罐壁外表面面积计算 相邻地上储罐超过 3 座,按 3 座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量
用于扑救固体物质火灾时,系统的响应时间不应大于45s 用于扑救电气火灾时,系统的响应时间不应大于60s 对丙类液体储罐进行防护冷却时,系统的响应时间不应大于300s 对液化烃储罐进行防护冷却时,系统的响应时间不应大于120s
乙炔发生器 甲烷全压力储罐 港口的轻柴油装卸设施 柴油中间储罐
距着火储罐罐壁1.0倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却 着火的储罐应冷却,其相邻储罐可不冷却 着火罐和相邻罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算 相邻地上储罐超过3座,按2座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量
4 个储罐均需要进行冷却 丙储罐的冷却面积经计算确定为 200 ㎡ 丁储罐的冷却面积经计算确定为 300 ㎡ 丙储罐不需要进行冷却
水喷雾系统响应时间为200s 着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算 相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的1/2计算 水喷雾系统持续供给时间为4.0h 水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量
水雾喷头与储罐外壁的距离为0.85m 水雾喷头采用离心雾化喷头 供水立管下端设置锈渣清扫口,距储罐基础项面距离为500mm 供水立管用管卡固定在管壁上,管卡间距为2.5m
响应时间不应大于 300s 水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa 水雾喷头与被保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m 着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算
系统的喷雾强度为9.5L/(min·㎡) 水雾喷头的设计工作压力为0.25MPa 水雾喷头与储罐之间的距离为0.8m 赤道以上环管之间的距离为4m 系统的响应时间为90s
水喷雾系统响应时间为200s 着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算 相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的1/2计算 水喷雾系统持续供给时间为4.0h 水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量