当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

架空电力线路导线与树木之间的安全距离330kV最大风偏是( )米。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压等级最大风偏距离最大垂直距离45—220千伏,3.5米,4.0米  电压等级最大风偏距离最大垂直距离154—220千伏,4.0米,4.5米  电压等级最大风偏距离最大垂直距离330千伏,5.0米,5.5米  电压等级最大风偏距离最大垂直距离500千伏,7.0米,7.0米  
新建架空电力线路建设工程、项目需穿过林区时,应当按国家有关电力设计的规程砍伐出通道,通道内不得再种植树木  架空电力线路建设项目、计划已经过当地城市建设规划主管部门批准的,园林部门对影响架空电力线路安全运行的树木,应当负责修剪,并保持今后树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求  根据城市绿化规划的要求,必须在已建架空电力线路保护区内种植树木时,园林部门需与电力管理部门协商,征得同意后,可种植低矮树种,并由园林部门负责修剪以保持树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求  架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:电压等级最大风偏距离最大垂直距离35—110千伏3.5米4.0米等  
35kV 线路不应小于 4m  在最大风偏情况下 35kV 线路不应小于 4m  在最大风偏情况下, 10kV 及以下线路不应小于 1.5m  在大风偏情况下, 3kV 及以下线路不应小于 1m  
1kV以下架空电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的最小水平安全距离为1.0米;  1kV架空电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的最小水平安全距离为1.5米;  10kV架空电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的最小水平安全距离为1.5米;  10kV架空电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的最小水平安全距离为3.0米。  
架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域架空电力线路保护区在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域  各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离有1千伏以下1.0米的标准  各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离有500千伏,9.5米的标准  
10KV及以下线路,裸导线不小于3m  10KV及以下线路,绝缘导线不小于1m  35KV线路不小于3.5m  35KV线路不小于4m  
由树木所有者负担。  由电力管理部门负担。  由国家支付。  由树木所有者与电力管理部门共同负担。  

热门试题

更多