低压供电,负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电能计量检定考试《电能计量检定考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
为提高低负荷时的计量准确性对经电流互感器接入的电能表其标定电流宜不低于电流互感器额定二次电流的
20%;
30%;
40%;
50%。
低压供电计算负荷电流为及以上时宜采用经电流互感器接入电能表 的接线方式
100A
80A
60A
50A
下列关于电能计量装置的论述错误的是
多回路供电的电力用户应分别安装电能计量装置,但采用“一主一备”供电方式,两路电源不同时使用的除外
经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,其电压引线应单独接入,不得与电流线共用
经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,电压引线的另一端应接在电流互感器的一次负荷侧母线上,电压引线与电流互感器一次电源应同时切合
电流互感器二次与电能表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式。由互感器接线端子直接接至计量柜内的联合接线盒,中间不得有任何辅助接点
低压供电计算负荷电流为A以上时宜采用经电流互感器接入电 能表的接线方式
50
60
80
100
为提高低负荷时的计量准确性应选用过载4倍及以上的电能表对经电流互感器接入的电能表其标定电流宜不低于电
67%
50%
30%
20%
南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计负荷电流为50A 及以下时宜采用直接接入式的电能表负荷电
低压用户装表方式一般有
居民住宅一般是用单相220V或三相四线有功电能表;
动力、照明混用用户,动力、照明电能表串接或并接;
单相供电在负荷电流为60A及以下的可采用直接接入式电能表;60A以上的均应采用经电流互感器接入式电能表;
部分地区采用三只单相220V电能表代替三相四线电能表。
低压供电负荷电流为及以下时宜采用直接接入式电能表
40A
50A
60A
80A
经电流互感器接入的电能表其额定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的 其最大电流宜为电流互感器额定二次
30%、 120%
60%、 120%
30%、 100%
60%、 100%
低压供电负荷电流为50A及以下时宜采用直接接入式电能表负荷电流 为50A以上时宜采用经电流互感器接入
低压供电负荷电流为50A以下时宜采用直接接入式电能表
营销稽查作业指导手册中表计与电压等级用户类型不匹配核查要 点低压供电的客户负荷为60A以上时电能计量
直接接入
经电流互感器接入
经电压互感器接入
经消弧线圈接入
负荷电流为A以上时宜采用经电流互感器接人式的接线方式
40
50
60
80
低压供电计算负荷电流为50A时宜采用的接线方式计算负荷电 流为80A时宜采用的接线方式
直接接入电能表, 直接接入电能表
直接接入电能表, 经互感器接入电能表
经互感器接入电能表, 经互感器接入电能表
经互感器接入电能表, 直接接入电能表
低压供电负荷电流为80A及以下时宜采用直接接入式电能表
根据DL/T448-2016低压供电计算负荷电流为60A及以下时宜采用直接 接入电能表的接线方式
低压供电时负荷电流为A及以下时电能计量装置接线宜采用直接接入 式
40
60
80
100
按DL/T448—2000规定负荷电流为以上时宜采用经电流互感器接入式的接线方式
40A;
50A;
60A;
80A。
低压供电计算负荷电流为及以下时宜采用直接接入电能表的接线方 式
20A
30A
50A
60A
低压供电线路其负荷电流为20A及以下时宜采用其负荷电流为50A以上时宜采用经电流互感器接入式的电能表
热门试题
更多
标准电能表测定的电能量与被校电能表测定的电能量相比较即能确定被检电能表的相对误差
电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时应选择常用电压量限上限装置带最大负载时进行
测定电能表基本误差时对于0.2级和0.5级表要求频率对额定值的偏差不应超过±0.2%
当检验标准的测量误差大于被检电能表装置测量误差的1/3时应用检验标准的已定系统误差进行修正测试结果
电子式电能表周期检定时应先进行工频耐压试验
被试电子式电能表的准确度等级为1.0级时检定装置中标准电能表的准确度等级为0.2级
标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/4
当多功能电能表测量单元在大于启动电流但小于0.05Ib下运行时需量示值误差应不大于正常允许误差的3倍
电能表端钮盒盖在接入最大引线后与交流接线螺钉间的最小距离应不小于3mm
测定电能表标准装置的输出电流电压的波形失真度应选装置在常用量限及最大最小负载下进行该最大负载是指装置输出能接最多的被检表
多功能或复费率电能表时段投切误差的化整间距为0.5s
电子式电能表校核常数可用计读脉冲法标准表法和走字试验法
电能表显示屏自动转换显示内容时每个量值的显示时间不得少于3s
多功能电能表应设置相应的轮显项目日期时间时段地址自动抄表日等参数并要确定时段标记
对0.1级电能表标准装置负载为cosф=0.5C时其装置的允许测量误差可到±0.2%
电能表标准装置在最大输出负载输出电流小于50A时被检表和标准表所在位置的磁感应强度应不超过0.025mT
多功能安装置电能表需量所值误差以相对误差表示在参比电压参比频率cos?=1.0时I=0.1Ib-Imax其需量误差%应不大于规定的准确度等级
标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值
多功能或最大需量电能表需量误差的化整间距与基本误差相同
测定装置输出功率稳定度时时间应不少于60s
多功能电能表具有串行通讯口的在检定中应使用配套软件电表设置地址码并对电表进行读写验证通讯功能
对于一只2.0级电能表某一负载下测定的基本误差为+1.146%修约后的数据应为1.16
电能表标准装置起动电流的测量误差及起动功率的测量误差都应不大于10%
测定电子式标准电能表的绝缘电阻时应采用1000V的兆欧表
测定1.0级电子式电能表误差要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于5%
装置任一相电流回路产生的交变磁场引起其他相电能测量误差的变化不应超过装置最大允许误差的1/6
从测量误差的观点来看电能表检定装置的准确度反映了各类误差的综合包括装置的系统误差和随机误差
电能表标准装置输出功率稳定度的标准偏差估计值应不超过装置允许功率稳定度值的1/3
电能计量实验室的环境对检验电能表有影响对实验室温度的要求为20℃湿度为85%
多功能或复费率安装式电能表时段投切误差应不大于1min
热门题库
更多
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员
电网调度自动化维护员
电网调度自动化厂站端调试检修员
电气运行工考试
电气试验工考试
电气值班员考试
电气巡检员考试
发电厂巡检考试
电气专工试题
电厂热力试验考试
汽机巡检员考试
电厂燃料运行工考试