你可能感兴趣的试题
1台分裂变压器,容量40/2020MVA; 2台双绕组变压器,容量均为20MVA; 1台分裂变压器,容量40/2525MVA; 1台双绕组变压器,容量均为40MVA。
应急发电机组件(CSM/G)、应急发电机控制组件、接触器、控制测试面板、自藕变压器 应急发电机组件(CSM/G)、两个电瓶、接触器、应急发电机控制组件 应急发电机组件(CSM/G)、静变流机、接触器、控制测试面板、自藕变压器 应急发电机组件(CSM/G)、应急发电机控制组件、接触器、液压兰系统电动泵
几乎是相等的局面 变压器的容量大于发电机容量 发电机容量大于变压器容量
按建筑面积估算。建筑面积在10000m2以上的大型建筑按15~20W/m2,建筑面积在10000m2及以下的中小型建筑按10~15W/m2 按配电变压器容量估算。占配电变压器容量的10%~20% 按电动机起动容量估算。当允许发电机端电压瞬时降为20%时,发电机组直接起动 柴油发电机的额定功率指外界大气压力为101.325kPa(760mmHg)、大气温度为20℃、相对湿度为50%的情况下,保证能连续运行12h的功率(包括超负荷110%运行1h)
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组; 容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器; 容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器; 发电机升压变压器不能选用自耦变压器。
按建筑面积估算。建筑面积在10000m2以上的大型建筑按15~20W/m2,建筑面积在10000m2及以下的中小型建筑按10~15W/m2 按配电变压器容量估算。占配电变压器容量的10%~20% 按电动机起动容量估算。当允许发电机端电压瞬时降为20%时,发电机组直接起动异步电动机的能力为每1kW电动机功率,需要5kW柴油发电机组功率 柴油发电机的额定功率指外界大气压力为101.325kPa(760mmHg)、大气温度为20℃、相对湿度为50%的情况下,保证能连续运行12h的功率(包括超负荷110%运行1h)
月平均用电量4000MWh的计费用户; 300MW的发电机组; 变压器容量为15MVA的__计费用户; 125MW的发电机组。
几乎是相等的局面 变压器的容量大于发电机容量 发电机容量大于变压器容量
10%~15% 10%~20% 20%~30% 5%~15%
保证电源波形失真度不超过 5% 试品的空载容量应在电源容量的 50%以下 加压试验时, 空载容量应小于调压器容量的 50% 采用发电机组试验时, 空载容量应小于发电机容量的 25%
把各台发电机组移相电抗器串接 把各台发电机组移相电抗器并接 把各台发电机组转子励磁绕组串接 把各台发电机组转子励磁绕组并接
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组 柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求 当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量 柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况
发电机组; 调相机; 静止型动态无功补偿设备; 变压器。