你可能感兴趣的试题
励磁调节器、励磁功率单元 同步发电机、励磁调节器 同步发电机、励磁功率单元 同步发电机、励磁调节器、励磁系统
当发电机正常动行时,供给发电机维持一定电压及一定无功输出所需的励磁电流; 当电力系统突然短路或负荷突然增减时,对发电机进行强行励磁,以提高电力系统运行的稳定性和可靠性; 当发电机内部出现短路时,对发电机进行灭磁,以避免事故扩大; 为发电机转子提供交流电源。
励磁系统静态试验、 励磁系统动态试验、 调速系统试验、 发电机进相试验 励磁系统静态试验、 励磁系统动态试验、 励磁系统参数测试试验、 电力系统稳定器试验、 发电机进相试验 励磁系统静态试验、 励磁系统动态试验、 发电机进相试验 励磁系统静态试验、 励磁系统动态试验、 调速系统试验
励磁系统静态试验、励磁系统动态试验、调速系统试验、发电机进相试验 励磁系统静态试验、励磁系统动态试验、励磁系统参数测试试验、电力系统稳定器试验、发电机进相试验 励磁系统静态试验、励磁系统动态试验、发电机进相试验
提供励磁电流 提高启动速度 提高运行稳定性 限制发电机端电压过度增高
发电机运行在系统中,其磁场电流不超过额定值,定子回路外部或内部短路; 发电机运行中,励磁回路接地故障; 发电机空载; 发电机空载强励。
发电机带允许负荷运行时,励磁系统应能供给相应的励磁电流,以保证发电机端电压的质量; 当电力系统电压降低时,励磁系统应能快速强行励磁,以保证电网电压能维持在较高的水平; 当发电机内部发生故障时,励磁系统能快速灭磁,以防磁场能量损坏发电机转子绕组; 励磁系统本身应安全可靠,运行方便,便于检修,并力求简单经济。
发电机带允许负荷运行时,励磁系统应能供给相应的励磁电流,以保证发电机端电压的质量 当电力系统而使电压降低时,励磁系统应能快速强行励磁,以保证电网电压能维持在较高的水平 当发电机内部发生故障时,励磁系统能快速灭磁,以防磁场能量损坏发电机转子绕组 励磁系统本身应安全可靠,运行方便,便于检修,并立求简单经济
励磁调节器、 励磁功率单元 同步发电机、 励磁调节器 同步发电机、 励磁调节器、 励磁功率单元 同步发电机、 励磁调节器、 励磁系统
同轴直流发电机励磁 同轴交流发电机励磁 晶闸管整流励磁 三次谐波励磁
当发电机正常运行时, 供给发电机维持一定电压及一定无功输出所需的励磁电流 当电力系统突然短路或负荷突然增减时, 对发电机进行强行励磁或强行减磁, 以提高电力系统运行的稳定性和可靠性 当发电机内部出现短路时, 对发电机进行灭磁, 以避免事故扩大 当发电机与系统发生振荡时, 可起到平息振荡的作用
励磁系统的强励倍数一般应不小于3,并且应满足所在电力系统的暂态稳定的要求; 大型发电机组如选用旋转励磁,应采用无刷励磁; 励磁系统应以承受发电机出口短路而不应产生有害变形; 大型发电机组选用机端自并励时,应综合考虑不同生产厂家的汽轮发电机组及电力系统稳定性的要求。