变电站主接地网的钢接地体的连接应采用( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《练习题一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据变电站接地网验收规范避雷针带与引下线之间的接地的连接应采用
绑接
钉接
焊接
箍接
对于室内变电站及地下变电站应采用材料的接地网
热镀锌钢
铜质
铜覆钢
不锈钢
对于110kV及以上新建改建变电站室内变电站及地下变电站应采用材料的接地网
保护室内二次接地网经截面不小于的铜缆在控制室内电缆夹层处一点与变电站主地 网可靠连接
50mm2
100mm2
120mm2
150mm2
下列接地属于雷电保护接地
500kV 变电站的独立避雷针经接地装置接地
500kV 变电站的构架避雷针与接地网连接
500kV 变电站的避雷器经接地线与主接地网连接
变压器绕组中性点经避雷器和放电间隙接地
根据变电站接地网验收规范每个电气装置的接地无需以单独的接地线与接地 干线相连接
变电站内GIS的接地线及其连接应符合哪些要求
变电站避雷针的接地可以直接与变电站接地网相连
二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地.电缆屏蔽层接地每根均须通过两根截面不小 于铜导线与变电站主地网可
20mm²
25mm²
30mm²
35mm²
保护室内二次接地网经截面不小于的铜缆在控制室内电缆 夹层处一点与变电站主地网可靠连接
50m m²
100mm²
120mm²
150mm²
在变电站主接地网施工过程中什么材质的接地体连接时应采用热剂焊焊接接头应符合哪些要求
发电厂变电站接地网有钢材和铜材异种金属连接时应在铜接地网与钢接地网相连接部位的大于m范围内的铜接地网
2/阳极
2/阴极
3/阴极
3/阳极
根据变电站接地网验收规范接地体连接的检查应包括
接地体连接应可靠, 除设计规定的断开点可用螺栓连接外, 其余应都用焊接或爆压连接。 连接前应清除连接部分的铁锈等附着物。
接地装置的焊接牢固可靠, 接地体(线) 的连接应采用焊接, 焊接必须牢固无虚焊。 接至电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接。 有色金属接地线不可采用焊接, 可用螺栓连接。 镀锌螺栓连接处接触面应符合相关规定处理。
扁钢与钢管\扁钢与角钢接焊连接可靠。
接地网与各设备和箱体的连接基本满足要求, 但有连接点虚焊, 或有的已经明显腐蚀。
为防止接地网事故对于室内变电站及地下变电站应采用 __________的接地网
根据变电站接地网验收规范接地网中间验收时应检查接至电气设备上 的接地线应用镀锌螺栓连接
变电站通信接地网不应列入变电站接地网测量内容和周期
二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地电缆屏蔽层接地每根均须通过两根截面不小 于25mm² 铜导线与变电
对于110kV及以上新建改建变电站关于接地材料的选择哪些说法是正确的
在中性或酸性土壤地区,接地装置选用热镀锌钢为宜。
在中性或酸性土壤地区,接地装置选用铜质、铜覆钢材料为宜。
在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区,宜采用铜质、铜覆钢(铜层厚度不小于0.8mm)或者其他具有防腐性能材质的接地网。
对于室内变电站及地下变电站应采用热镀锌钢材料的接地网。
对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地网。
连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿m处可靠接地以大地为通路实施屏蔽层的两点
10-20
50-100
100-200
200-400
根据变电站接地网验收规范应检查接地体连接应可靠除设计规定的断 开点可用螺栓连接外其余应都用焊接连接前
热门试题
更多
钢圈连接的混凝土电杆采用电弧焊接钢圈厚度大于6mm时应采用 多层焊
工作人员进入组合电器室应先通风min并用检漏仪测量SF6 气体含量合格
以下哪些是隔离开关常见的故障
组合电器的间隔整体更换安全注意事项:气动弹簧机构应将气压泄压到 零置于位置弹簧机构应进行一次合闸-分闸操作置于分闸位置
当压力增大时润滑油的黏度
SF6断路器本体检修断开与断路器相关的各类电源并确认无 充分释放能量
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSSG 510001-2015第6.3.3.3条规定某变电站新建间隔一次设备安装不需要高 压设备停电且安全距离满足要求的作业应选用哪一种工作票
气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行厂家无明确规定时 抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min停泵min记录真空度A 再隔5h读真空度B若B-A值小于t;133Pa则可认为合格否则应进 行处理并重新抽真空至合格为止
打开GIS组合电器封盖后检修人员应暂离现场分钟
断路器的分合闸指示器应并指示准确
润滑油的黏度越大则内摩擦阻力
组合电器安装时避雷器气室压力应至厂家规定值
在同一间隔中开关在合闸位置两侧刀闸合闸
组合电器断路器的技术特性数据中电流绝对值最小的是
落地罐式SF6断路器具有瓷柱式SF6断路器的所有优点而且可以内 附电流互感器产品整体高度抗震能力相对提高但造价比较昂贵
中性点隔直装置检修中电阻器检修要求本体绝缘不小于MΩ
35kV断路器额定开距为20mm下列哪个不符合分闸反弹幅度要求
分闸速度是指
星形连接时线电流相电流
起吊重型物件时应进行试吊以检查绳扣及物件捆绑是否结实钢 丝绳应从卷筒下方卷入并注意卷扬机卷筒上的钢丝绳余留不得少于圈
铜导线与铝导线的导电性能相比
单脚规是工具
每6年对瓷柱式隔离开关进行1次导电回路检查属于检修
在接通分断电路时隔离开关与断路器配合操作隔离开关必需执行 的原则
避雷器的带电测试的目的是
当机件对称且在图上恰好有一轮廓线与对称线重合时采用半剖视 有矛盾此时可采用
SF6密度表继电器例行校验示值误差校验仅进行压力示值 误差校验升压至额定压力进行校验记录轻敲表壳后的被校表示值继续升 压至测量上限后切断压力源耐压min然后降压回检额定压力示值误差
复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查结果应处于级 必要时对瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂
破坏电力设备危害公共安全尚未造成严重后果的处以上十年 以下有期徒刑
组合电器压力释放装置其技术特性应满足技术要求铭牌标 识正确