满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修或故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修时,另一台厂用变压器故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷; 保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时母线电压不低于规范的要求。
一般用电负荷应为变压器额定容量的75%~95%左右 动力用电还考虑单台大容量电动机的启动和多台用电设备的同时率,以适应电动机起动电流的需要 若实测负载经常大于变压器额定容量时,则应换大一些的变压器 若实测负载经常小于变压器额定容量的70%时,应换小一些的变压器
阻抗的大小主要决定于变压器的结构和采用的材料 阻抗的大小还要考虑变压器并联运行的要求 各侧阻抗值的选择必须从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并联运行等方面进行综合考虑,并应由对工程起决定性作用的因素来确定 应考虑变压器联结组标号与配电侧同级电压相位角要一致
每台自用变压器容量按两台机组全部Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足最大负荷需要选择; 按带一台变压器正常运行负荷后,还应满足另一台变压器电动机自启动时的电压要求; 选择变压器容量时,不计温度修正系数的影响; 变压器的阻抗和容量选择应满足空载自启动厂用母线电压不低于60%的要求。
电动机自启动时的电压降 变压器__侧短路容量 所接的负荷特性 留有一定的备用裕度
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定; 凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷; 主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
30%~40%; 40%~50%; 50%~60%; 60%~70%。
安装、改造时选择节能型变压器 合理选择变压器的容量 对变压器实行经济运行,避免轻载 以上都对
综合系数法1; 综合系数法2; 综合系数法3; 负荷统计法。
选择额定容量和考虑过负荷能力时都不考虑气温影响 选择额定容量不考虑气温影响,考虑过负荷能力时考虑等值空气温度影响 C选择额定容量时考虑等值空气温度影响,考虑过负荷能力时不考虑气温影响 选择额定容量和考虑过负荷能力时都考虑等值空气温度影响
按所有__电动机容量(kW)与低压厂用变压器(kVA)容量之和选择; 按所有__电动机与低压电动机总容量(kW),并考虑功率因数修正后计算结果选择; 按__电动机厂用计算负荷(用换算系数法)与低压厂用电计算负荷(换算系数法)之和选择; 按所有__电动机容量之和乘以同时率的计算结果和低压厂用电计算负荷之和选择。
负荷计算采用换算系数法,动力负荷的换算系数K取0.8; 两台互为备用的设备其负荷在选择变压器容量时应全部计算; 连续运行的设备应全部计算; 备用变压器的容量应与工作变压器容量相同。