你可能感兴趣的试题
冬期施工的混凝土试件的留置除了标养试件及结构实体检验用同条件养护试件外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度 与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压 采用蒸汽养护方法养护的混凝土结构构件,其混凝土标养试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准养护条件养护14d 冬期施工、工人加热养护的结构构件,其结构实体检验用同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工各方根据等效养护龄期的定义共同确定 等效养护龄期不小于14d,也不应大于60d
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C时所对应的龄期 5°C及以下的龄期不计入 等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于45d 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整
等效养护龄期应根据同条件养护强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃•d所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入 等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于50d 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,根据同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验规定共同确定
对混凝土结构工程中各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程数量和重要性确定,不宜少于3组,且不应少于1组 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法 同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验
每次取样应至少制作一组标准养护试件。 每组三个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 检验批的混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合GB/T50082-2002的规定 采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期 5°C及以下的龄期不计入 等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于45d 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据有关规定共同确定