你可能感兴趣的试题
使用摇表测量电气设备的绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电后,确实证明设备上无人工作后进行 在测量中禁止他人接近设备 在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一条线路同时停电,方可进行 雷电时,严禁测量线路绝缘
在测量前必须对将被测试设备对地放电,测量后可以不放电 在测量后必须对将被测试设备对地放电,测量前可以不放电 在测量前后必须对将被测试设备对地放电 在测量前后对将被测试设备可以不对地放电
按被测设备的电压等级选择兆欧表; 兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱; 测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面; 测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位; 测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟; 对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
由两个人进行 从各方面断开电源,检验无电和确认设备上无人工作后方可进行 在测量前后必须将被测设备(包括电缆)对地放电 在测量中禁止任何人触及设备
接近被测设备 接触被测设备 接触测试设备 接近测试设备
使用绝缘电阻表测量__设备绝缘,可由单人操作 测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套 在测量绝缘前后, 应将被测设备对地放电 雷电时,禁止测量线路绝缘
测量绝缘时, 必须将被测设备从各方面断开, 验明无电, 设备上无人后进行 在测量中禁止他人接近设备 在有感应电压的线路上测量绝缘时, 必须将另一条线路同时停电, 方可进行 雷电时, 严禁测量线路绝缘
测量__设备绝缘, 为保证安全, 应由一人操作 测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套 禁止在雷电天气或带__导体的设备处测量 测量绝缘后,必须将被测设备对地放电
由单人进行 雷雨天时进行 在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电
应将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行 在测量中禁止他人接近被测设备 在测量绝缘前后,应将被测设备对地放电 测量电缆绝缘时,应取得许可并通知另一端方可进行 测量出来的数据不需要对比数据。