__架空线路杆塔的接地装置一般根据土壤电阻率ρ的大小而采用不同的型式。现已知某线路杆塔是在土壤电阻率为100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,其接地装置可采用的型式是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
土壤电阻率不大于1500Ωm的地区,可不装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于1000Ωm的地区,可不装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于800Ωm的地区,应装设集中接地装置;  土壤电阻率不大于500Ωm的地区,应装设集中接地装置。  
土壤电阻率为100Ω.m,接地电阻不大于15Ω  土壤电阻率为100~500Ω.m,接地电阻不大于20Ω  土壤电阻率为500~1000Ω.m,接地电阻不大于20Ω  土壤电阻率为1000~2000Ω.m,接地电阻不大于25Ω  
110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1200Ω·m的地区应装设集中接地装置;  110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区应装设集中接地装置;  35、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路避雷线引至出线门型架构上,应装设集中接地装置;  35、66kV配电装置,在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,不允许将线路避雷线引至出线门型架构上。  
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地  除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置  可采用水平敷设的接地装置  可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  
测量接地电阻时一般在雨季测量  土壤电阻率越高,测量误差越大  被测基地电阻尽量与电力网分开  测量电极间的连线应避免与邻近的__架空线路平行  