当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关模拟喷放试验的试验要求说法,不正确的是(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

自动模拟启动试验时, 可以用 1 个启动电压、 电流与驱动装置的启动电压、 电流相同的负载代替  手动模拟启动试验时, 使压力信号反馈装置动作, 观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常  自动模拟启动试验时人工模拟防护区内任一感烟火灾探测器动作, 观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常, 随后人工模拟防护区内另一感温火灾探测器动作, 观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、 联动设备动作是否正常  人工模拟火警, 2 个火警信号输出后, 控制器发出火警声光信号并联动关闭通风空调、 排烟防火阀  
开式系统采用手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出  闭式系统采用在试水阀处放水或手动方式关闭分区控制阀  开式系统实施细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统  开式系统模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统  闭式系统的联动试验利用试水阀放水进行模拟  
临床试验是回顾性研究  临床试验是前瞻性研究  临床试验是一种应用于人体的实验研究  临床试验不是以动物为对象的  施行临床试验应合乎伦理道德的要求  
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和手动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  试验时应保证出口压力不低于设计压力。  启动驱动气体释放至干粉储存容器,容器内达到设计喷放压力并达到设定延时后,开启释放装置  在模拟喷放完毕后,还需进行模拟切换试验,试验时将系统使用状态从主用量干粉储存容器切换为备用量干粉储存容器,驱动气体储瓶、启动气体储瓶不用切换。  
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力不高于设计压力  采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致  
开式细水雾系统进行模拟喷放试验时,应手动开启泄放试验阀  开式细水雾系统进行实际喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统  对于不允许喷雾的防护区,应进行模拟细水雾喷放试验  对于允许喷雾的防护区,应至少在 2 个防护区进行实际细水雾喷放试验  
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力不高于设计压力  采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致  
对于允许喷雾的防护区,应至少在1个防护区进行实际细水雾喷放试验  对于允许喷雾的防护区,应进行模拟细水雾喷放试验  开式细水雾系统进行实际喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统  开式细水雾系统进行模拟喷放试验时,应手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
模拟启动试验  管网气压强度试验  模拟喷放试验  管网气密性试验  模拟切换操作试验
  
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力不高于设计压力  采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致
  
干粉炮调试  模拟启动试验  模拟喷放试验  模拟切换操作试验  气密性试验  
采用干粉灭火剂和手动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  干粉储存容器设计压力为1.6MPa,增压时间20s  试验时应保证出口压力不低于设计压力  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
模拟启动试验  管网气压强度试验  模拟喷放试验  管网气密性试验  模拟切换操作试验  
强度试验  模拟启动试验  模拟喷放试验  严密性实验  模拟切换操作试验  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  

热门试题

更多