你可能感兴趣的试题
防烟及排烟简述 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择 中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择 防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计
排烟口开启数量不足 风机故障 风管阻力过大 风管漏风量过大 排烟口尺寸偏小
防烟及排烟简述 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择 中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择 防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计
自动排烟窗执行机构故障 控制模块损坏 风机控制柜处于手动状态 与联动控制器之间的连线故障 温控释放装置未动作
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只 每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查 每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验
防火监督员 消防控制室值班员 消防管理员 单位消防安全责任人
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
防烟及排烟简述 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层(间)的防烟设施和设备选择 中庭、内走道、地下室等需要排烟房间的排烟设施和设备选择 防烟、排烟系统风量和防烟、排烟系统自动控制程序设计
防烟及排烟简述 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层(间)的防烟设施和设备选择 中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择 防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计
建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态 对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施 对有信号反馈功能的门,其状态信号应反馈到消防控制室 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准
建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开,关的状态, 对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施 对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准
市级及以上消防机构 省级及以上消防机构 市级及以上人民政府 消防救援机构