当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

若应急电源是蓄电池组,它应能承载应急负载而无须再充电,并在整个放电期间保持其电压在额定电压的正负12%之内。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

整流充电器  逆变器  互投装置  蓄电池组  
整流器和应急发电机  主、副电池组  蓄电池和应急发电机  变压器和电池组  
不符合。应急电源如果是蓄电池组,在主电源失效时应能够自动连接至应急配电板。  不符合。应急电源如果是发电机组,在主电源失效时应能够自动启动和自动连接至应急配电板。否则需要配置临时应急电源。  符合。应急电源可以人工投入。  符合。应急电源如果是蓄电池组可以人工投入,如果是发电机组,则在主电源失效时应能够自动启动和自动连接至应急配电板。  
应急发电机组  应急配电盘  应急蓄电池组  充放电板  
整流充电器  逆变器  互投装置  蓄电池组  
主电源发电机  应急发电机组  应急电源蓄电池组  发电柴油机  
不能免除,航行于急流航段且转舵扭矩大于16KN.m的船舶应设置蓄电池组作为应急电源  可以免除,航行于急流航段且转舵扭矩大于160KN.m的船舶才应设置蓄电池组作为应急电源  可以免除,航行于急流航段且转舵扭矩大于60KN.m的船舶应设置蓄电池组作为应急电源  不能免除,航行于急流航段且转舵扭矩大于1.6KN.m的船舶应设置蓄电池组作为应急电源  
用电源(船电)照明,  应急电源照明  附加应急照明  当应急电源为应急发电机时,尚应设置一蓄电池组作为临时应急电源提供照明  
蓄电池和应急发电机  整流器和应急发电机  主、副电池组  变压器和电池组  
若应急电源为发电机,则应急配电板应与应急发电机安装在同一处所,但若应急配电板的工作会因此受到妨碍时,则可例外。  若应急电源为蓄电池组,则该蓄电池组不应与应急配电板安装在同一处所  若应急电源为蓄电池组,则该蓄电池组应与应急配电板安装在同一处所  应急配电板的背面和上方不应有水、油及蒸汽管  
发电机组/发电机组  蓄电池组/蓄电池组  发电机组/蓄电池组  蓄电池组/发电机组  

热门试题