你可能感兴趣的试题
疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx 避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx 室内步行街两侧的商铺最低水平照度不低于2.0lx 消防应急照明灯具应设置在墙面的上部、顶棚上
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
照明灯具宜安装在顶棚上。 在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 当条件限制时,照明灯具可安装在走道侧面墙上,其安装高度不应在距地面1~2m;在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。 照明灯具可以安装在地面上。
爆炸危险环境选择防爆型照明灯具 有腐蚀气体场所选用密闭型照明灯具 可直接受外来机械损伤的场所应选用有保护网的灯具 可燃物品库房选用低功率的卤钨灯
应对系统的自动、手动应急启动功能进行检查并记录 手动应急启动功能调试,灯具应急点亮的持续工作时间不应
小于1.0h 自动应急启动功能调试,灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应切断主电源输出 手动应急启动功能调试时,照明灯设置部位地面水平最低照度应符合规范要求
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在 5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90% 疏散通道的照度值不应小于0.51x 临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具 应急照明灯具的自备电源的连续供电时间不应小于 30min
疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx 避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx 人员密集场所的地面最低水平照度不应低于2.0lx 消防应急照明灯具应设置在墙面的上部、顶棚上
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求, 检查安全出口、 疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,以及照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为5.01x 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为12.01x 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x
应对系统的自动、手动应急启动功能进行检查并记录 手动应急启动功能调试,灯具应急点亮的持续工作时间不应小于1.0h 自动应急启动功能调试,灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应切断主电源输出 手动应急启动功能调试时,照明灯设置部位地面水平最低照度应符合规范要求
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为 5. 0lx 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为 12. 0lx 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx
疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.01x 人员密集场所的地面最低水平照度不应低于2.01x 避难走道的地面最低水平照度不应低于5.01x 消防应急照明灯具应设置在墙面的上部、顶棚上