你可能感兴趣的试题
集中电源集中控制型系统的灯具的电源由应急照明集中电源提供,特殊情况下由灯具自带的蓄电池提供 集中电源非集中控制型系统控制方式由应急照明控制器集中控制 系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具。应急照明控制器实时监测 发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,控制系统转入应急状态
在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防触电措施的固定式灯具应强制使用安全电压供电 应急照明的电源,应区别于正常照明的电源并根据需要选择切换装置,保障故障状态下的持续供电 灯饰所用材料应选择氧指数小于21%的难燃性材料 爆炸危险性的库房内装设的碘钨灯、卤钨灯应选用防爆型灯具,其防爆型式及防爆结构应满足爆炸危险环境的使用要求
作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90% 疏散通道的照度值不应小于0.51x 临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具 应急照明灯具的自备电源的连续供电时间不应小于 30min
独立于正常电源的发电机组 蓄电池 应急照明灯自带直流逆变器 当装有两台及以上变压器时,应与正常照明的供电干线分别接自不同的变压器
按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具 按工作方式分为自带电源型消防应急灯具、集中电源型消防应急灯具、子母型消防应急灯具 按应急供电方式分为集中控制型消防应急灯具、非集中控制型消防应急灯具 按应急控制方式分为持续型消防应急灯具、非持续型消防应急灯具
应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源 应急照明控制器直接控制灯具的应急启动 应急照明集中电源不直接连锁控制消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
为保证监控、收费、通信、应急照明等一级负荷用电,公路变配电所应采用独立的两路10kV电源同时供电或一主一备单母线分段运行的供电方式 当只有一路地方10kV电源时,宜再配备具有自启动、自保护、自停机、编程方便的柴油发电机组作为低压备用电源 照明系统按照明种类可以分一般照明和局部照明 公路电力供电一般选用地方电网10kV可靠电源
任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3200 在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于 IP65 的产品 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控 制室内,其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所 在消防控制室墙面上设置时,设备正面操作距离不应小于 1.5m
应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源 应急照明控制器直接控制灯具的应急启动 应急照明集中电源不直接联锁控制消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm
应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面100mm以上 应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式 应急照明控制器的主电源采用电源插头与消防电源连接 灯具的供电线路和控制线路在潮湿的场所安装时,应选择耐腐蚀的橡胶电缆
应急照明控制器 A型安全出口标志灯 集中电源型应急照明灯 应急照明配电箱
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm
应急照明集中电源 持续型标志灯 应急照明配电箱 地埋式方向标志灯
两者在同一平面层时,应急照明电源应采用树干式供电方式 两者在同一平面层时,应急照明电源应采用放射式供电方式 两者不在同一平面层,且配电分支干线沿同一电缆管井敷设时,应急照明集中电源可采用放射式或树干式供电方式。 两者不在同一平面层,应急照明集中电源可采用放射式或树干式供电方式。 商住楼的商业部分与居住部分应分开,并单独设置应急照明配电箱或应急照明集中电源
高速公路隧道应设置应急照明系统 应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间不超过0.5s 长度不大于1.3km及以下的隧道可采用低压供电 城市隧道应采用矿物绝缘电缆 穿管暗敷时,应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm