每段母线上宜装设接地刀开关或接地器 断路器与其两侧隔离开关之间宜装设接地刀开关 线路隔离开关的线路侧宜装设接地刀开关 线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀开关
正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电 隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路 坚持验电,及时发现带电回路,查明原因 断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断
63kV敞开式配电装置中,每段母线上不宜装设接地刀闸或接地器 63kV敞开式配电装置中,断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关 气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口 屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置
断路器两侧隔离开关在分位 断路器两侧隔离开关在分位,且控制电源断开 断路器两侧隔离开关在分位,且控制电源投入 同侧隔离开关在分位,且断路器在分位
断路器:各侧均有断开的隔离开关或装设接地线(合接地刀闸)的情况,允许试拉合 隔离开关:各侧均有断开的隔离开关或合上的接地刀闸(装设接地线)的情况,允许拉合 接地刀闸:各侧均有断开的隔离开关或合上接地刀闸(装设接地线)的情况,允许拉合 变压器爬梯:各侧断路器均在开位,允许开锁
220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施
电压为63kV配电装置的母线上宜装设接地开关,不宜装设接地器 电压为63kV配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地开关 电压为63kV配电装置,线路隔离开关的线路侧不宜装设接地开关 电压为63kV屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置
220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施
母线接地开关,宜装在母线电压互感器的隔离开关上和母联隔离开关上; 63kV及以上配电装置的断路器的两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关; 旁路母线一般装设一组接地开关,设在旁路回路的隔离开关上任意一侧; 63kV及以上主变压器进线隔离开关的主变压器侧宜装设一组接地开关。
接地刀闸在合闸状态时,不能操作隔离开关 实现隔离开关和接地刀闸的闭锁 接地刀闸在分闸时,不能闭合隔离开关 隔离开关在合闸状态时,不能操作接地刀闸