当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防火门和防火卷帘是起什么作用的?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭  常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭  防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面  
甲级防火门  乙级防火门  丙级防火门  耐火极限不低于 3h 的防火卷帘  
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭  常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭  防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降到楼板面  
钢质防火卷帘  特级防火卷帘  钢质复合防火卷帘  钢质防火门  
特级防火卷帘  常闭甲级防火门  常开甲级防火门  甲级防火卷帘  
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭  常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭  防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温控测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板而1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处  防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面  
防火卷帘门  丙级防火门  乙级防火门  甲级防火门  
乙级防火门  乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘  具有停滞功能的防火卷帘  甲级防火门  
乙级木质防火门  甲级木质防火门  甲级防火门  防火卷帘  
乙级木质防火门  甲级木质防火门  甲级防火门  防火卷帘门  
钢质防火卷帘  特级防火卷帘  钢质复合防火卷帘  钢质防火门  
乙级木质防火门  甲级木质防火门  甲级防火门  防火卷帘  
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能  手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象  手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象  手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象  
防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h,防火门的耐火极限不应低于1.50h  防火卷帘和防火门的耐火极限应与防火墙的耐火极限一致  防火卷帘和防火门的耐火极限均应低于防火墙的耐火极限,但不应低于1.20h  防火卷帘和防火门的耐火极限均应不低于3.00h  
甲级防火门  乙级防火门  丙级防火门  耐火极限不小于 3h 的防火卷帘  
显示防火门监控器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息  显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态  显示防火卷帘和常开防火门的联动反馈信号  显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号  
显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息  显示防火卷帘.常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态  关闭防火卷帘和常开防火门,不显示其反馈信号  关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号  
乙级木质防火门  甲级木质防火门  甲级防火门  防火卷帘门  

热门试题