你可能感兴趣的试题
查变送器的引压孔是否堵塞;检查变送器的阻力设定;检查外界干扰;更换变送器的膜头 检查变送器的供电电压是否在允许范围内;检查测试设备;核对报警及复位点对应的压力是否正确;更换变送器的膜头;更换电子线路板 微动开关损坏,进行更换;设定螺钉松动,调整螺钉长度;连线松动,固紧连接;泄漏未处理,以致压力开关不能复位;若没有发现故障,可查弹性元件部分 开关元件动作是否灵活,否则进行更换;设定螺钉松动,调节其长度,固紧螺母;触点机构松动,调整拧紧螺丝;弹性元件是否好,否则进行更换
清除自动开关上的灰尘、油污等,以保证开关有良好的绝缘; 取下灭弧罩,检查灭弧栅片和外罩,清洁表面的烟迹和金属粉末。检查触头表面,清洁烧痕,用细锉或砂布打平接触面,并保持触头原有形状。检查触头弹簧有无过热而失效,并调节三相触头的位置和弹簧压; 用手动缓慢分、合闸,以检查辅助触头常闭、常开触点的工作状态是否合乎要求,并清洁辅助触头表面,如有损坏,则需要更换。检查脱扣器的衔铁和拉簧活动是否正常,动作是否灵活;电磁铁工作面应清洁、平整、光滑,无锈蚀、毛刺和污垢;热元件的各部位无损坏,其间隙是否正常; 检查各脱扣器的电流整定值和动作延时,特别是半导体脱扣器,应用试验按钮检查其动作情况。漏电自动开关也要用按钮检查是否能可靠动作。在操作机构传动机械部位添加润滑油,以保持机构的灵活性。全部检修工作完毕后,应做传动试验,检查动作是否正常,特别是联锁系统,要确保动作准确无误。
检查所有电器元器件是否松动 检查所有的电器元件有无损伤 空气开关动作是否灵活 备品备件是否齐全
控制按钮是否灵活可靠 操作机构是否灵活可靠 各部运转声音是否正常,是否有强烈震动 钢丝绳松紧是否适当,行走是否正常
检查欧姆表与指示灯是否符合要求 按试验按钮检查跳闸动作是否可靠 按压煤电钻综合保护的短路保护试验钮钮能否迅速切断电源, 并检查自锁台能力 检查电工的试验、 检查、 整定的记录是否完善 检查保护装置接线是否符合要求 检查是否对漏电继电器每天试验一次, 煤电钻综合保护每班试验一次
固定是否牢固 有无断裂情况 动作是否灵活可靠 是否按调定压力动作
检查螺钉等连接部件是否紧固可靠; 振动器的主轴是否灵活, 轴承润滑情况是否良好, 电器元件有无失效。
固定是否牢固 有无断裂情况 动作是否灵活可靠 锁紧是否可靠
检查管道组件的耐压能力 检查管道是否通畅 泡沫枪的流量是否符合 泵能否准确启动 阀门能否启闭灵活,远控阀门能否可靠控制
查变送器的引压孔是否堵塞;检查变送器的阻力设定;检查外界干扰;更换变送器的膜头 检查变送器的供电电压是否在允许范围内;检查测试设备;核对4mA和20mA点对应的压力是否正确;更换变送器的膜头;更换电子线路板 微动开关损坏,进行更换;设定螺钉松动,调整螺钉长度;连线松动,固紧连接;泄漏未处理,以致压力开关不能复位;若没有发现故障,可查弹性元件部分 开关元件动作是否灵活,否则进行更换;设定螺钉松动,调节其长度,固紧螺母;触点机构松动,调整拧紧螺丝;弹性元件是否好,否则进行更换
触头接触不良 热元件烧断 动作机构卡死 短路环断裂
查变送器的引压孔是否堵塞;检查变送器的阻力设定;检查外界干扰;更换变送器的膜头 检查变送器的供电电压是否在允许范围内;检查测试设备;核对4mA和20mA点对应的压力是否正确;更换变送器的膜头;更换电子线路板 微动开关损坏,进行更换;设定螺钉松动,调整螺钉长度;连线松动,固紧连接;泄漏未处理,以致压力开关不能复位;若没有发现故障,可查弹性元件部分 开关元件动作是否灵活,否则进行更换;设定螺钉松动,调节其长度,固紧螺母;触点机构松动,调整拧紧螺丝;弹性元件是否好,否则进行更换