避雷器绝缘电阻试应采用( ) 及以上绝缘电阻表。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力系统《电力题库(单选题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
低压金属氧化物避雷器用500V绝缘电阻表测量电阻值以上为正常值
4MΩ
3MΩ
2MΩ
1MΩ 。
当避雷器密封良好时其绝缘电阻很高受潮以后则绝缘电阻下降很少 因此测量避雷器绝缘电阻对判断避雷器是否受
每年雷雨季节前应对避雷器进行绝缘电阻摇测3~10kV阀型避雷器应使用 2500V绝缘电阻表最低合格值
0.5
1
300
2000
选用V绝缘电阻表测量阀型避雷器的绝缘电阻
500
1000
2500
5000
当避雷器密封良好时其绝缘电阻很高受潮以后则绝缘电阻下降很多 因此测量避雷器绝缘电阻对判断避雷器是否受
怎样正确选择绝缘电阻表
绝缘电阻表的额定电压应根据被测设备的绝缘等级进行选择
100V以下的电气设备或回路,采用250V绝缘电阻表
100V至500V以下的电气设备或回路,采用500V绝缘电阻表
500V至3000V以下的电气设备或四路,采用1000V绝缘电阻表
3000V至10000V以下的电气设备或回路,采用2500V绝缘电阻表
10000V及以上的电气设备或回路,必须采用5000V绝缘电阻表
10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V绝缘电阻表
交接试验时金属氧化物避雷器绝缘电阻测量有哪些规定
35kV以上电压用5000V绝缘电阻表,绝缘电阻不小于2500M
35kV及以下电压:用2500V绝缘电阻表,绝缘电阻不小于1000M
低压(1kV以下):用500V绝缘电阻表,绝缘电阻不小于2M
基座绝缘电阻不低于5M
基座绝缘电阻不低于500M
对10kV避雷器用绝缘电阻表测量绝缘电阻不低于1000M合格后方 可安装
500V
1000V
2500V
5000V
避雷器的绝缘电阻用摇表测定电压为6KV及15.75KV的避雷器绝缘电阻不得低于MΩ220KV电压等级
低压金属氧化物避雷器用500V绝缘电阻表测量电阻值以上即为正常
4MΩ
3MΩ
2MΩ
1MΩ
10kV金属氧化锌避雷器在做交接试验时当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时其绝缘电阻值不得小于M
500
1000
1500
2000
对绝缘电阻表的使用描述错误的是
测量前应检测绝缘电阻表是否完好
绝缘电阻测量前后必须对试品进行放电、接地
被测部分的低压电子元器件对测量结果没有影响
测量时,应使绝缘电阻表与被测物体的接线正确
选用2500V及以上的绝缘电阻表是对进行绝缘测试
接触器
避雷器
变压器
刀闸
储能电机
避雷器安装前绝缘电阻测量用2500V绝缘电阻表分别测量不低于
1000MΩ
1500MΩ
2000MΩ
2500MΩ
0.4kV金属氧化锌避雷器在做交接试验时当用500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时其绝缘电阻值不得小于M
0.5
1.5
2
3
使用2500V及以上绝缘电阻表测量绝缘电阻FS型阀型避雷器的绝缘电阻值不小于 500MΩ
避雷器的绝缘电阻用摇表测定220KV电压等级的绝缘电阻不低于
测量绝缘电阻时采用绝缘电阻表的电压等级在标准未作特殊规定时10000V及以上的电气设备或回路采用25
低压金属氧化物避雷器用500V绝缘电阻表测量电阻值以上即为正常
4MW
3MW
2MW
1MW
对10kV避雷器用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻不低于1000MΩ合格后方可安 装
热门试题
更多
在启动Word2003后系统将自动新建一个名为文档2的文档
配电自动化以一次网架和设备为基础综合利用计算机信息及通信等技术并通过与 相关应用系统的信息集成实现对配电网的控制
在杆塔上作业时应使用有后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带当后保护绳超过 3m时应使用缓冲器
钳形电流表可以在不断开电路的情况下测电流但其测量准确度不高
电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下分 电压层和分供电区的无功平衡
专用抢修车辆外观喷涂国网标识及95598服务热线标识的黄色抢修车
异常状态定义是:设备的状态量明显异常已影响设备的技术指标或可能发展成严重状 态仍能继续运行
架空线路下面修建耐火屋顶的建筑物要求导线在最大弧垂的情况下能保持0.4kV为3m
事故停电是影响供电可靠性的主要原因而设备故障是事故停电的主要原因
抬扣在抬较重的物体时用之调整或解开都比较方便
在人口密集区不规定防护区但导线边线与建筑物之间的距离在最大计算风偏的情况 下不应小于0.4kV为2m
架空线路的评价原则按主干线柱上设备单元进行状态评价
使用万用表测量直流电压和电流时红表笔接正极黑表笔接负极
设备和相关设施的准备属于保电方案中事故处理预案中应包括的内容
配电自动化目的是提高供电可靠性改进电能质量向用户提供优质服务降低运行费 用减轻运行人员的劳动强度
欧式箱式变电站采用电动操作机构可实现配电自动化功能
万能表使用后应把选择钮旋到最高电阻档上
变压器室内应对母线电缆连接洞口进行封堵达到防盗要求
馈线自动化系统运行方式以闭环运行为主兼顾开环运行方式
电力电缆线路按电缆线段线路电缆分支箱单元进行状态评价
当三相电动势的相序是A-B-C称为正序若三相电动势的相序是A-C-B称为负序 若三相电动势同方向则称为零序
配网设备状态评价导则规定了配网设备状态评价的基本原则内容方法和要求
供电企业只对本企业产权范围内的供电系统的供电可靠性进行统计计算分析和评价 不包括产权属于用户而委托供电部门运行维护管理的电网及设施
应急抢修应执行安全监护制度杜绝一人抢修
配网设备状态评价导则适用于国家电网公司10kV配网设备状态评价工作
专用抢修车上工器具抢修备品备件等应统一固定放置保持整齐行驶中不移位多 余材料及时清理
功率因数是有功功率与视在功率的比值
平面汇交力系的合成与平衡条件是力系的合力各力为零
在电力系统直接接地系统中单相接地时接地网电压不应超过2000V
变配电室允许采用短信或电话的方式停送电