煤矿瓦斯气体环境 爆炸性气体环境 爆炸性粉尘环境 煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境
电气设备的防爆型式应与爆炸危险环境物质的危险性相适应 当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备应满足危险程度较高的物质要求 爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应 可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定
160℃、145℃ 120℃、110℃ 215℃、195℃ 150℃、170℃
Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境 Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境 对于Ⅱ类电气设备分级中,保护等级的排序为Ma>Mb 对于Ⅲ类电气设备分级中,保护等级的排序为Da>Db>Dc
爆炸危险区域的分区 可燃性物质和可燃性粉尘的分级 可燃性物质的引燃温度 可燃性粉尘云和可燃性粉尘层的最低引燃温度 粉尘沉降速度和所释放的气体
为了提高接地的可靠性,接地干线必须在爆炸危险区域内仅一处与接地体连接 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置 爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地 电气设备的接地装置与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,接地电阻值应取其中最高值
宜将电气设备和线路,特别是正常运行时能产生火花的电气设备布置在爆炸性粉尘环境以外 事故易发地点必须装设局部照明灯和插座 爆炸性粉尘环境内,有可能过负荷的电气设备,应装设可靠的过负荷保护 在爆炸性粉尘环境采用非防爆型电气设备进行隔墙机械传动时,安装电气设备的房间应采用非燃烧体的实体墙与爆炸性粉尘环境隔开
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地 在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流额定电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳 在不良导电地面处,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳 为了捉高接地的可靠性,接地干线不宜在爆炸危险区域与接地体连接
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
防爆电气设备的选型应安全可靠、经济合理 根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备 选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 爆炸性危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的、机械的以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求
在爆炸性粉尘的环境中,有可能过负荷的电气设备,应装设可靠的过负荷保护 在爆炸性粉尘环境中,应少装插座和局部照明灯具 爆炸性粉尘环境10区内__配线应采用铜芯电缆 爆炸性粉尘环境11区内有剧烈振动的可采用铝芯电缆
安装电气设备的房间,应采用非燃烧体的实体墙与爆炸性粉尘环境隔开 应采用通过隔墙由填料函密封或同等效果密封措施的传动轴传动 安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性粉尘环境相通时,应对爆炸性粉尘环境保持相对的正压 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机,应在生产发生事故情况下便于操作的地方设置事矿起动按钮等控制设备
为了提高接地的可靠性,接地干线必须在爆炸危险区域内仅一处与接地体连接 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷器的接地装置应分开设置 爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地 电气设备的接地装置与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷器的接地装置可合并设置,接地电阻值应取其中最高值
在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量 在爆炸性粉尘环境内,宜采用携带式电气设备 在爆炸性粉尘环境内,应尽量减少插座和局部照明灯具的数量 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于45° 在1区内应采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,截面积不应小于16mm²
爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备, 应有专门的接地线。 爆炸性粉11区内的所有电气设备, 可利用有可靠电气连接的金属管线 爆炸性粉11区内的所有电气设备, 可利用金属构件作为接地线( P E 线) 接地干线宜在爆炸危险区域相同方向且不少于两处与接地体相连接
应采用通过隔墙由填料函密封或同等效果密封措施的传动轴传动 安装电气设备的房间,应采用非燃烧体的实体墙与爆炸性粉尘环境隔开 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机,应在生产发生事故情况下便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备 安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性粉尘环境相通时,应对爆炸性粉尘环境保持相对的负压
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境 Ⅱ类电气设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境 Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境 Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ类电气设备均可用于任一爆炸性粉尘环境
爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备, 应有专门的接地线。 爆炸性粉11区内的所有电气设备, 可利用有可靠电气连接的金属管线 爆炸性粉11区内的所有电气设备, 可利用金属构件作为接地线( P E 线) 接地干线宜在爆炸危险区域相同方向且不少于两处与接地体相连接