熔丝应安装在消弧管的()偏上处。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力线路工《电力线路工综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
安装跌落式熔断器时应注意
安装应牢吲, 接触应当紧密、 良好
各相熔断器应在同_水平线上; 相邻熔断器之间的间距不应小于 0.7 米, 对地面高度不应小于 4.5 米; 装在被保护设备上方时, 与被保护设备的外廓的水平距离不应小于 0.5 米
熔管上端向外倾斜 20—30 角, 以便熔断时能向下翻落
熔断长度适当, 合闸后动触头应被鸭嘴帽, 扣住 2/ 3 以上, 以防误掉面; 熔管不能过长, 以免顶住鸭嘴帽, 致使熔断时不能翻落
熔丝的可熔断部分应位于熔管中心偏上一些, 熔丝额定电流不得大于熔管的额定电流
双尾式跌落式熔断器的基本原理是
在正常工作时,熔丝管两端的上动触头和下动触头依靠双尾式熔丝元件拉紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分,磷铜片制成的上动触头将熔丝管牢固地卡在鸭嘴内;
当短路电流通过熔断器使元件熔断时,将产生电弧,熔丝管内衬的消弧管在电弧的作用下会产生大量气体时电弧熄灭;
由于熔丝管元件熔断,熔丝管的上动触头失去元件的拉力,在熔丝管自身重力和上下静触头磷铜弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落使电路断开;
当短路电流通过熔断器使元件熔断时,将产生电弧,熔丝管内衬的消弧管在电弧的作用下会产生大量气体,在交流电流过零时电弧熄灭。
为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管跌落式熔断器熔管内设有消弧管
更换变压器__侧熔丝有何要求
先切断低压负荷
可以带负荷拉开101A及以上无消弧装置的低压开关
不准带负荷拉开102A及以上无消弧装置的低压开关
雷电时禁止倒闸作业(远动装置除外)和更换熔丝
跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内正常时依靠作用在熔体 的拉力使熔丝管保持在合闸位置
对
错
RW4-10型熔断器在熔丝熔断时消弧管产生的大量气体与电弧形成的方式
纵吹灭弧
横吹灭弧
将电弧分割成多段电弧灭弧
电弧与固体介质接触灭弧
更换变压器__侧熔丝时应先切断低压负荷不准带负荷拉开A及以 上无消弧装置的低压开关
20
50
100
10
为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管跌落 式__熔断器熔管内设有
陶瓷芯
消弧管
吹弧喷口
塑料芯
更换变压器__侧熔丝时应先切断低压负荷不准带负荷拉开A及以上无消弧装置的低压开关
30
50
100
160
跌落式熔断器安装有允许切断一定大小的负荷电流
熔丝
消弧栅
螺母
弹簧
熔断器熔管的作用是
保护熔体
安装熔体
灭弧
安装熔体兼灭弧
当过电流使熔丝熔断时断口在熔管内产生电弧熔管内衬的消弧管产气材 料在作用下产生__力喷射气体吹灭电弧
电场
电压
电弧
电流
安装熔丝熔管时用熔丝将熔管上的弹簧绷紧将熔管推上熔管在熔丝 的压力下处于合闸位置
为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管跌落 式__熔断器熔管内设有
陶瓷芯
消弧管
吹弧喷口
消弧喷口
跌开式熔断器熔丝的可熔断部分应位于熔管中心并
偏上一些
偏下一些
居中
在管内即可
将熔丝穿入熔管内两端拧紧使熔丝位于熔管的地方
中间偏下
中间偏上
上端口
下端口
更换变压器__侧熔丝时应先切断__负荷不准带负荷拉开100A及以上 无消弧装置的低压开关
跌开式熔断器熔丝位置应在消弧管
中部
中部偏下
内部
中部偏上
当过电流使熔丝熔断时断口在熔管内产生电弧熔管内衬的消弧管产气材 料在用下产生__力喷射气体吹灭电弧
电场
电压
电弧
电流
更换变压器__侧熔丝时应先切断低压负荷不准带负荷拉开及以上 无消弧装置的低压开关
100A
80A
50A
10A
热门试题
更多
直埋电缆采用保护板防护时保护板覆盖宽度应超过电缆两侧各mm
裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠铝包带缠绕长度应超出接触部分mm
矩形母线搭接连接时钻孔应垂直螺孔间中心距离的允许偏差应为mm
10kV以下架空线路同杆架设时10kV与0.38kV直线杆横担间的最小垂直距离m
电缆中间接头的外壳与邻近电缆多根电缆接头要前后错开其距离不应小于m
蓄电池组外壳对地的绝缘电阻不应小于MΩ
顶撑杆工程的质量应符合顶杆底部埋深不应小于m与主杆连接应紧密牢固
双杆组立后的位置偏差转角杆迈步允许偏差mm
电力设备的运行管理应贯彻和设备保养制度
电缆线路的特殊性解冻洪水暴雨后和故障后巡视由各局根据情况决定
1~10kV导线与电杆之间最小净距为mm
10Kv导线最大弛度或最大风偏时边导线与树林间的距离m
卡盘埋深应符合设计要求埋设深度允许偏差为mm
10kV及以下架空电力线路的导线连接质量应符合导线接头位置与导线固定处的距离应大于
水平拉线跨越道路铁路时应满足设计要求且对通车路面边缘的垂直距离不应小于m
10kV以下架空线路同杆架设时10kV与10kV分歧或转角杆横担间最小垂直距离m
跌落式熔断器的熔管轴线与铅垂线的夹角为
基坑施工定位位移允许值应为10kV及以下线路直线杆横线路位移值占设计档距
横担安装横担端部左右扭斜允许偏差mm
采用钢圈连接的钢筋混凝土电杆其钢圈焊接质量采用气焊时钢圈的宽度不应小于140mm焊接后粘接处纵向裂纹宽度不大于mm纵向裂纹时应予补修
杆上隔离开关的安装质量应符合三相联动隔离开关的动作不同期值不应大于mm
跌落式熔断器水平相间距离不应小于mm且排列整齐
10kV以下架空线路同杆架设时0.38kV与0.38kV分歧或转角杆横担间最小垂直距离m
电力电缆敷设时在电缆终端头中间头处应预留的备用长度低压电缆为m
双杆组立后的位置偏差转角杆顺向位移位置允许偏差mm
接户线固定端采用绑扎固定时其绑扎长度应符合导线截面70~120mm2绑扎长度mm
螺栓连接质量应符合当必需加垫圈时每端垫圈不应超过个
接户线固定端采用绑扎固定时其绑扎长度应符合导线截面16mm2及以下绑扎长度mm
当母线立置时上部压板应与母线保持mm的间隙
10kv及以下接户线的档距不应大于m
热门题库