你可能感兴趣的试题
阀门定位器能减少调节信号的传递滞后 阀门定位器能提高阀门位置的线性度 阀门定位器能克服阀杆的摩擦力和消除不平衡力的影响 阀门定位器能实现调节阀气开气关的转换
改变调节阀的流量特性 改善调节阀的动态特性 可改变调节阀的动作方向 实现控制系统的分程调节
阀门定位器(或电气阀门定位器) 气动保持器 电磁阀 气动继动器
所有小口径调节阀 摩擦大,需要精确定位的场合,如高温、低温调节阀 不需要改变调节阀流量特性的场合 调节阀两端差压小于lMPa,或静压小于10MPa的场合
100kPa 20kPa 140kPa 各使用单位自定
所有小口径调节阀 摩擦小,不需要精确定位的场合 需要改变调节阀流量特性的场合 调节阀两端差压小于1Mpa,或静压小于10Mpa的场合
零点、量程不准是由于定位器安装过程中调试不准或现场振动、温度变化及调节阀阀杆行程改变,反馈杆位置的改变等原因使调节阀最小开度和最大开度与控制室的信号不一致。 节流孔堵塞是由于赃物堵塞节流孔,使定位器有输出信号,导致调节阀乱动作。 反馈杆故障由于长期运行中反馈杆紧固螺母逐渐松动甚至脱落,造成反馈杆松动、歪斜、与固定件卡碰、脱落。 固定螺母松动,定位器固定螺母安装不牢产生松动,造成定位器歪斜,影响反馈杆动作,造成卡碰现象。