你可能感兴趣的试题
最小熔化电流与熔体额定电流 最小熔化电流与熔断器额定电流 熔体额定电流与熔断器额定电流
1.2~1.45 1.3~ 1.43 1.43~1.55 1.45~1.53
同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流 不能轻易改变熔体的规格 可用铜丝来代替熔丝 可用铁丝来代替熔丝
熔断器的额定电流不应小于被保护的低压用电或线路设备的额定电流 熔断器的额定电流应小于被保护的低压用电或线路设备的额定电流 熔断器的熔丝, 在低压用电, 线路设备中最大一台电动机或其他电动设备起动时, 它不应熔断 熔断器的熔丝, 在低压用电, 线路设备中最大一台电动机或其他电动设备起动时, 它应熔断
熔断器的额定电流和熔体的额定电流一定相同 熔断器的额定电流小于熔体的额定电流 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流 熔断器的额定电流小于或大于熔体的额定电流
熔体中通过额定电流时熔体可能会熔断。 熔体中通过额定电流时熔体不会熔断。 当电流超过额定电流时,熔体会经过一段时间才熔断。 熔体可重复使用。
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
1.1 1.2-1.3 1.25-1.5 2-2.5
线路计算电流小于等于熔断器熔体额定电流 熔断器熔体额定电流应大于等于导体允许持续载流量 熔断器熔体额定电流应小于等于导体允许持续载流量 保证保护电器可靠动作的电流小于等于 1. 45 倍熔断器熔体额定电流 保证保护电器可靠动作的电流大于等于 1. 45 倍熔断器熔体额定电流
熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流 限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中 熔断器只需按额定电压和开断电流选择 熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择
直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的2倍以上 直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的2.5倍以上 直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的3倍以上 直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍以上
线路计算电流小于等于熔断器熔体额定电流 保证保护电器可靠动作的电流小于等于1.45倍熔断器熔体额定电流 线路计算电流大于等于导体允许持续载流量 熔断器熔体额定电流应小于等于导体允许持续载流量 保证保护电器可靠动作的电流等于1.45倍熔断器熔体额定电流