你可能感兴趣的试题
保持压力表盘面的清洁 积存气体 严禁敲击压力表 对于拆卸后重新安装的压力表应等压力稳定后才能读数
取压点选在能正确反映被测压力实际值的地点 压力表位置与被测介质取压点在同一水平位置上 取压器与压力表之间不应用切断阀 安装位置为测量准确度,选在振动和高温处
气体压力表应垂直于水平面安装。 气体压力表测定点应与安装处在同一水平位置。 气体压力表安装处与测定点之间的距离应尽量短。 使用气体压力表,应保证密封性,不应有泄漏现象出现。
压力表盘大小应保证司炉工人能清楚地看到压力指示值,表盘直径不应小于10mm 压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好选用3倍 压力表的装置、校验和维护应符合国家计量部门的规定 压力表装用前应进行校验,并且在刻度盘上画红线指示出工作压力 压力表装用后每年至少校验一次
压力表应有铅封 介质温度高时,应设表弯管 表盘大小与安装高度无关 应垂直安装
压力表应有铅封 介质温度高时, 应设表弯管 表盘大小与安装高度无关 应垂直安装
压力表与存水弯管之间应安装三道旋塞 压力表设存水弯管采用钢管煨制时,内径应为6mm 压力表必须设有存水弯管 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响
当锅炉工作压力<2.5MPa表压时,压力表精确度不应低于1.5级 压力表盘直径不得小于100mm 表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍 表盘刻度极限值最好选用2.5倍工作压力
锅炉必须装有与锅炉(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表 根据工作压力选用压力表的量程范围,一般在工作压力的1.5~3倍 表盘直径小于100mm,表的刻盘上应划有最高工作压力红线标志 压力表装置齐全(压力表、存水弯管、三通旋塞) 压力表应每年对其校验一次,并铅封完好
压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响 压力表必须设有存水弯管 压力表存水弯管采用钢管煨制时,内径应为6mm 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞
压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好选用3倍 为了防止压力表损坏,应装有存水弯管,存水弯管用钢管时内径不小于15mm 压力表需经计量部门校验合格并铅封才能使用 压力表应垂直安装 压力表应装于便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响
压力表的量程 压力表精度 压力表的表盘直径 以上都是
当锅炉工作压力<2.5MPa表压时,压力表精确度不应低于1.5级 压力表盘直径不得小于100mm 表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍 最好选用2.5倍